罐区的排水问题,其中储罐有废油罐,有甲苯储罐,还有甲基异丁基酮储罐,现在要做排污,问一下雨水和污水可以共用一个井吗?罐区距离道路只有3米2左右,水封井应怎样布置?哪位前辈指导一下,谢谢了!!
罐区的排水问题,其中储罐有废油罐,有甲苯储罐,还有甲基异丁基酮储罐,现在要做排污,问一下雨水和污水可以共用一个井吗?罐区距离道路只有3米2左右,水封井应怎样布置?哪位前辈指导一下,谢谢了!!
2楼
做一个井是否指检查井,新建项目参考室外排水设计规范2014年版,雨污分流不可以合用一个检查井,水封井建议每引出一条罐区排污管做一个,然后连至污水检查井。
回复
3楼
zlbzdx 发表于 2015-3-20 10:10 做一个井是否指检查井,新建项目参考室外排水设计规范2014年版,雨污分流不可以合用一个检查井,水封井建议 …要做阀门井和水封井,如果雨污分流的话,阀门井是不是得做两个?后来又发现一个问题,在道路和罐区中间还有消防管道,井和消防管道有冲突,应该怎么办??
回复
4楼
忍者猫 发表于 2015-3-20 15:43 要做阀门井和水封井,如果雨污分流的话,阀门井是不是得做两个?后来又发现一个问题,在道路和罐区中间还 …检查井应与消防管道错开布置,雨水和污水分流,污水管和雨水管尽量紧挨着布置这样可以做一个阀门井。一般雨水不带有油污等杂质不需要做阀门井,即使带有油污杂质应将其归为污废水,因此雨水管上不做阀门井。最后,项目情况要简单明确表达清楚。
回复
5楼
楼上回答的好
回复
6楼
这种情况雨水和污水必须分开,污水必须经过严格处理,如果雨污混合会大大增加处理成本
回复
7楼
雨水跟污水可以共用一个井 这个井在罐区内 但必须设置水封井 水封井布置在防火堤外 水封井有几种类型 适情况而定
回复
8楼
独步蜗牛 发表于 2015-3-24 08:30 这种情况雨水和污水必须分开,污水必须经过严格处理,如果雨污混合会大大增加处理成本谢谢 ,
回复
9楼
欧阳炎魂weibo 发表于 2015-3-26 18:30 雨水跟污水可以共用一个井 这个井在罐区内 但必须设置水封井 水封井布置在防火堤外 水封井有几种类型 适情况 …谢谢 ,
回复