冷水机组定流量 两通阀有什么用
hj8501046
hj8501046 Lv.8
2015年03月19日 15:32:46
来自于中央空调
只看楼主

冷水机组定流量,负荷侧变流量的时候,末端装置设电动两通阀有什么用

冷水机组定流量,负荷侧变流量的时候,末端装置设电动两通阀有什么用
免费打赏
whistlerxi
2015年03月20日 13:53:42
2楼
电动二通阀不应该是对末端起到一个开闭的作用么?
回复
wangyinuantong2013
2015年03月20日 16:25:06
3楼
不矛盾,你还有分集水器呢
机组定流量是为了防止机组出问题
回复
weibo_1426848737701
2015年03月20日 19:08:01
4楼
都是冷源侧定流量,负荷侧变流量的,二通阀就是感应温度有没有低于或高于设定值,然后调节阀门开度
回复
qinweichun
2016年05月28日 16:10:46
5楼
末端定流量时不需两通阀,变流量时需要两通的
回复