请教:10KV三芯电缆穿管的问题
liulibin538
Lv.9
2015年03月19日 14:38:34
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
市政10KV电缆进线,若是3根单芯电缆的话,是穿一根管,还是穿三根管?穿钢管的话,要考虑涡流吗?95平方的10KV电缆有三芯的吗?
市政10KV电缆进线,若是3根单芯电缆的话,是穿一根管,还是穿三根管?穿钢管的话,要考虑涡流吗?
95平方的10KV电缆有三芯的吗?
免费打赏
hanzhg54
2015年03月19日 14:46:56
2楼
单芯电缆只要三相同穿一根管,就可以用钢管,三芯电缆自然没有问题,95的10KV电缆有三芯的。
回复
lingxuct
2015年03月19日 15:51:22
3楼
10KV三芯电缆(偶见过)最大有300平方!
单芯电缆分管穿时,管子要用非导磁性材料,普通碳素钢要把三根单芯电缆穿进同一管内!
回复
半仙鲁
2015年03月20日 09:14:34
4楼
你就用三芯的得了 还不用考虑涡流