请教断路器储能回路电源疑问?!
sps412
sps412 Lv.11
2015年03月19日 12:07:20
只看楼主

本帖最后由 sps412 于 2015-3-19 12:08 编辑 图1为35kV储能回路,储能电源为交流电源图2为10kV储能回路,储能电源为直流电源请问各位高人:为什么35kV与10kV储能回路的电源不同呢?望指教,谢谢!

本帖最后由 sps412 于 2015-3-19 12:08 编辑

图1为35kV储能回路,储能电源为交流电源
图2为10kV储能回路,储能电源为直流电源
请问各位高人:为什么35kV与10kV储能回路的电源不同呢?
望指教,谢谢!

1.JPG


2.JPG

免费打赏
山水楼台
2015年03月19日 13:34:20
2楼
这个根据个人需要,你觉得那个线路非常重要,要可靠安全的供电,就得选用直流的(因为目前最可靠的不间断电源就是由蓄电池直接供电)
回复
红苹果
2015年03月19日 15:14:55
3楼
如果是同一个工程那就使劲揍设计的。。
回复
lingxuct
2015年03月19日 15:41:52
4楼
正规品牌的断路器,从10KV到500KV,其二次电源都是交直流两用(有的还110V与220V通用!)。

因储能电机是交直流两电机,故交流和直流都可以。
回复
yjzpp2
2015年03月19日 20:03:35
5楼
这个看各厂的设计,一般向VD4断路器是交直流两用的
回复
liay2009
2015年03月20日 09:25:44
6楼
路过学习中
回复

相关推荐