各位大师, 公司现在想将上百块电表改造成远程抄表,现在倾向于485通讯远程,请问有485远程工作原理是....?同时希望大家能推荐点资料供我学习下,感谢
各位大师, 公司现在想将上百块电表改造成远程抄表,现在倾向于485通讯远程,请问有485远程工作原理是....?
同时希望大家能推荐点资料供我学习下,感谢
12楼
不好意思,二次监控的图纸偶确实没有,许多变电所的监控系统都没有图,厂家装上就走了(好象不太需要图纸),看看也简单。
回复
13楼
liangzhu929 发表于 2015-3-19 15:23 用两心RVVP-2*1.5的线可以把所有的电表级联起来直接上传管理后台就行了,不用通信管理机也行,看离你的后台 …13万方仓库很远的
回复
14楼
ccc___ 发表于 2015-3-19 15:36 485口一个最多只能带8只表,上百只表需要几十个端口的接口转换器,然后联接电脑系统,且通讯协议要与表一致 …请教区管,为什么485的只能带8台表,因为我以前就是专门做通信的,理论上来讲8位处理器的上位机通过485通讯都可以连接256台设备,况且现在的处理器都很强悍,但是一般来做也不会一根线带那么多的设备。您这个一根线只能带8只电表是有相关规范要求,还是国内大部分厂家的普遍做法?谢谢:)
回复
15楼
具体的不是很详细,好象与通讯规约有关吧?利用3位二进制数代表地址码,那也只有8路?
回复
16楼
ccc___ 发表于 2015-3-20 07:25 具体的不是很详细,好象与通讯规约有关吧?利用3位二进制数代表地址码,那也只有8路?哦哦,如果地址按照3位去做的话的确只能带8路
回复
17楼
哦哦,如果地址按照3位去做的话的确只能带8路
回复
18楼
用II型集中器,可带几百台485通讯的表,集中器再传到后台系统
回复
19楼
呵呵,直接上个采集终端,通过RS485口接上,然后通过采集终端用网络传输到后台(就是一台电脑,配合一些软件)就可以了。
不过现在貌似有带无线远传的电度表
回复
20楼
不必纠结一条485带多少表了,实际上一个片区(建筑物)也没有那么多表,在一个片区内用485集中器把若干台表链起来,若干个片区和后台之间距离远的话,就不要用485了,推荐个地址,去看看吧。
http://www.232-485-tcp.com/jishu/485zongxian.htm
回复
21楼
hanzhg54 发表于 2015-3-20 10:33 不必纠结一条485带多少表了,实际上一个片区(建筑物)也没有那么多表,在一个片区内用485集中器把若干台表 …仓库每一分区都放了8芯光缆,计划是主线路有光缆每个分区用485线会合后转换,通过光缆传输
回复