如何理解室内消防给水系统采用环状管网?
王农勤
王农勤 Lv.16
2015年03月18日 21:34:18
只看楼主

在设计室内消火栓给水系统时,需要采用环状给水管网,有时,采用水平环状给水管,有时,采用竖直环状管网,有时,采用水平与竖直都环状的给水管网,那么,这些是否都符合现行规范(GB50974-2014)呢?

在设计室内消火栓给水系统时,需要采用环状给水管网,有时,采用水平环状给水管,有时,采用竖直环状管网,有时,采用水平与竖直都环状的给水管网,那么,这些是否都符合现行规范(GB50974-2014)呢?
thinpig
2015年03月18日 22:13:13
2楼
环状管网主要是保证供水安全(任一点两路供水),可以水平成环、竖向成环、水平和竖向都成环,不必强求水平和竖向都成环,不知道我的解释够不够清楚。
回复
云飘飘
2015年03月19日 06:23:49
3楼
根据设计手册,一般采用垂直环网。
回复
王农勤
2015年03月19日 08:45:08
4楼
谢谢各位的参与。
回复
lock0570
2015年03月19日 08:47:49
5楼
对于一般的条形建筑适合竖向成环,像那种大车间厂房适合立体环
回复
版专攻
2015年03月19日 09:00:58
6楼
水消规上规定应环网的地方都应该环网,不管是立体环网和垂直环网还是水平环网都是为了保证供水的可靠度,具体采用什么环网和建筑的体型有关系,一般的高层消规主编建议采用垂直管网,能采用垂直管网的,尽量采用垂直管网
回复
tx
2015年03月20日 22:08:25
7楼
本帖最后由 tx 于 2015-3-21 11:34 编辑

先对比一下规范。
《建筑设计防火规范》GB 50016—2006
8.4.2 室内消防给水管道的布置应符合下列规定:
6 室内消防给水管道应采用阀门分成若干独立段。对于单层厂房(仓库)和公共建筑,检修停止使用的消火栓不应超过5 个。对于多层民用建筑和其它厂房(仓库),室内消防给水管道上阀门的布置应保证检修管道时关闭的竖管不超过1 根,但设置的竖管超过3 根时,可关闭2 根。

《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014
8.1.6 室内消火栓环状给水管道检修时应符合下列规定:
1 室内消火栓竖管应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过1 根,当竖管超过4根时,可关闭不相邻的2根;
2 每根竖管与供水横干管相接处应设置阅门。

前后规范比较,《消防给水及消火栓系统技术规范》取消了“对于单层厂房(仓库)和公共建筑,检修停止使用的消火栓不应超过5 个。”那么,对于单层厂房(仓库)和公共建筑室内消火栓系统怎么做,就不知了。
《建筑设计防火规范》“对于单层厂房(仓库)和公共建筑,检修停止使用的消火栓不应超过5 个。”如果检修时,有5个消火栓停用,会造成该部分区域暂时失去消火栓保护。
对于多层、高层建筑,如采用水平环网,按不超过5个消火栓设置阀门,同样,检修时有5个消火栓停用,会造成该部分区域暂时失去消火栓保护。采用垂直环网,按2股水柱保护设置消火栓,立管检修时一个楼层只会停用1个消火栓,停用消火栓的部位仍有其它消火栓保护。所以,垂直环网比水平环网更安全吧。
回复
大男孩92
2015年03月20日 22:55:05
8楼
规定应环网的地方都应该环网
回复
墨墨
2015年03月23日 11:15:05
9楼
环状供水是保证供水的可靠性,垂直、水平等成环都可以
回复
王农勤
2015年03月23日 13:54:07
10楼
所以,建议国家出台水消规的图示标准图集,统一,一下。
回复
dyfangyuan
2015年03月23日 14:10:10
11楼

回复