大家好,想请叫各位一个问题:高层建筑屋面有两个水箱,如果用同一台水泵供水,怎么解决自动控制的问题?一个水箱满了,另一个未满怎么办?
大家好,想请叫各位一个问题:高层建筑屋面有两个水箱,如果用同一台水泵供水,怎么解决自动控制的问题?一个水箱满了,另一个未满怎么办?
2楼
1、两个水箱液位浮球控制并联,水箱进水管装设浮球开关当其中一只水箱满水时该将不会进水,带另一个水箱满水时水泵自动关闭
2、两个水箱间装设连通管使水位平衡
回复
3楼
谢谢兄弟!
回复
4楼
二楼说的很好啊
回复
5楼
浮球阀在长期运行过程中容易老化失灵,小水箱问题不多,但是大点的水箱或者消防水池不推荐用浮球阀。电子水位计或者液位传感器不错