2楼
放大1.2倍。
回复
3楼
yuehua36 发表于 2015-3-18 11:23 放大1.2倍。谢谢!但是如果是挑出3.7m还放大1.2倍安全吗?
回复
4楼
只要荷载考虑清楚,不漏算,悬臂面筋放大1.2倍是可以的
回复
5楼
xpy1101 发表于 2015-3-18 13:14 只要荷载考虑清楚,不漏算,悬臂面筋放大1.2倍是可以的嗯,谢谢啦!
回复
6楼
zhanghuiling000 发表于 2015-3-18 11:59 谢谢!但是如果是挑出3.7m还放大1.2倍安全吗?题外话,如果是8.9度地区这个要考虑竖向地震作用了
回复
7楼
yuehua36 发表于 2015-3-18 14:41 题外话,如果是8.9度地区这个要考虑竖向地震作用了是呀!这个必须考虑,不然审图过不了。
回复
8楼
脑袋一拍,配筋出来