CT动热稳定倍数问题
haote_xu
haote_xu Lv.2
2007年10月19日 13:26:52
来自于继电保护
只看楼主

有一客户在选用100/5 0.2S/10P10 30VA/30VA CT要求动稳定电流45KA热稳定电流15KA(1S)这么大的电流系统在出现故障时真能达到吗?还是根据计算系统短路电流的理论值而提出的要求.请教做保护的高手给指教.

有一客户在选用100/5 0.2S/10P10 30VA/30VA CT要求动稳定电流45KA热稳定电流15KA(1S)这么大的电流系统在出现故障时真能达到吗?还是根据计算系统短路电流的理论值而提出的要求.请教做保护的高手给指教.
免费打赏
互感器
2007年10月21日 10:05:54
2楼
热稳定电流15KA(1S),在100/5互感器上实现倒没什么问题。
回复
haote_xu
2007年10月21日 20:22:13
3楼
我还有一个疑问假如用户收到了一只以上所说的互感器将如何验证是否满足以上动热稳定要求的.测一次导线电阻行吗?也只能粗略估计吧.希望做保护的高手不吝赐教.
回复
互感器
2007年10月23日 18:57:16
4楼
动热稳定只有通过破坏性试验来验证,但是这个试验做过后,产品也不好再投入运行了。就是在互感器厂家,也只在形式或者样品试验时才做.
回复