重复接地线用多大的BV线啊?
sqiushuang
Lv.2
2007年10月19日 11:44:09
来自于
防雷减灾
+
关注
取消关注
只看楼主
请问TN-C-S系统住宅进线处重复接地线用多大的BV线啊?有什么规范依据吗?盼解答.
请问TN-C-S系统住宅进线处重复接地线用多大的BV线啊?有什么规范依据吗?盼解答.
免费打赏
sqiushuang
2007年10月19日 12:08:55
2楼
盼师傅解答
回复
huanghesheng
2007年10月21日 22:37:34
3楼
应该叫作总等电位联结,铜导线的截面为PEN截面的一半,最大不大于25平方毫米。
回复
microhrm
2007年10月24日 22:49:49
4楼
民规里有,等电位联结。在等电位联结图集里也有。
铜导线的截面为PEN截面的一半,最小不小于4平方毫米;最大不大于25平方毫米。