电流互感器问题?
zyq619
zyq619 Lv.4
2015年03月13日 08:31:29
只看楼主

单位有一电流互感器二次线剪掉了(因为电表换了个直接式的),现在有一个当中穿了二相电源线,请问有什么问题吗?

单位有一电流互感器二次线剪掉了(因为电表换了个直接式的),现在有一个当中穿了二相电源线,请问有什么问题吗?
免费打赏
zongch1939
2015年03月13日 09:03:56
2楼
二次线不能剪掉,应短路接地。
回复
lingxuct
2015年03月13日 09:35:12
3楼
可能有一次电流的电流互感器二次必须短路并接地,掌握电流互感器二次不准开路(不管一次穿了几根线)。
回复
co1425640723507
2015年03月13日 14:42:39
4楼
电流互感器二次侧严禁开路,,,
回复
co1425867246074
2015年03月14日 03:41:25
5楼
互感器二次短接就行
回复
lczb
2015年03月14日 07:01:06
6楼
路过学习学习
回复
wangxiuyingwmk
2015年03月14日 07:25:49
7楼
电流互感器工作状态不允许开路。
回复
206079
2015年03月14日 08:31:53
8楼
短接电流互感器二次侧并接地
回复
tbhd007
2015年03月14日 15:37:23
9楼
直接短路。
回复
co1426319945958
2015年03月14日 16:00:23
10楼
不起作用,短接OK
回复
beida_energy
2015年03月15日 10:01:42
11楼
不使用的电流互感器一定要将二次端子短路!