绝缘不够导致短路吗?求解答
feeler29
feeler29 Lv.5
2015年03月10日 11:15:35
只看楼主

现场使用的负载箱,电压是600Vac,通电之后发生如图片现象,回路并没有接通,所以熔断器上端完好。请教各位会是什么原因?上次也发生了这个现象,把电缆刚换过没多久。

现场使用的负载箱,电压是600Vac,通电之后发生如图片现象,回路并没有接通,所以熔断器上端完好。请教各位会是什么原因?上次也发生了这个现象,把电缆刚换过没多久。

34346F81CF0739DF433F9F1ECFBD605E.jpg


9B15F8ECF1F07C3549AF5289F7128EC0.jpg

免费打赏
星夜梦话
2015年03月12日 21:27:57
22楼
学习了,谢谢分享
回复
sasa401
2015年03月12日 23:57:22
23楼
过来学习经验的
回复
feeler29
2015年03月13日 08:09:16
24楼
油田钻井用的设备和发电机都是600V电压的
回复
呆呆123
2015年03月13日 08:20:55
25楼
学习学习学习长知识
回复
hxh4922
2015年03月13日 11:58:13
26楼
如果是回路没有接通,就不是因为超负荷大电流引起的,是短路了吧。
回复
chengyonxiang
2015年03月15日 08:02:44
27楼
太凌乱了,能不出事?安全无小事啊。
回复
jj-5
2015年03月16日 08:24:03
28楼
乱搭严重,若经常维护,也不会发生故障。
回复
desparado
2015年03月16日 09:50:11
29楼
学习了!!!!!!!!!
回复
a13844718
2015年03月16日 12:32:41
30楼
线细了负载大。导线热了以后。导致绝缘老化。相间绝缘变形。相间短路了吧或者对地短路。保险是在互感器上面吗?
回复
fitman
2015年03月16日 14:06:39
31楼
从图片上看,两种可能存在:
1、螺栓没上紧,这是最常见的原因,特别是多线耳接在一个桩头上时;
2、但这个图上显示导线变色不算严重,也有可能是灰尘太多,受潮后有爬电现象。