现场使用的负载箱,电压是600Vac,通电之后发生如图片现象,回路并没有接通,所以熔断器上端完好。请教各位会是什么原因?上次也发生了这个现象,把电缆刚换过没多久。
现场使用的负载箱,电压是600Vac,通电之后发生如图片现象,回路并没有接通,所以熔断器上端完好。请教各位会是什么原因?上次也发生了这个现象,把电缆刚换过没多久。
2楼
够乱的,象不是电工干的活!
短路原因:1、安全距离不够;2、受潮,爬电击穿。
回复
3楼
学习了,安全无小事
回复
4楼
现场使用的元器件电压等级是多少?
好像不适用在600V系统上吧
回复
5楼
cz13306196492 发表于 2015-3-10 13:33 现场使用的元器件电压等级是多少?好像不适用在600V系统上吧熔断器是690V 50kA的。不知道是不是熔断器之间的挡板耐压有问题
回复
6楼
看着好像是熔断器是安装在一块安装板上的,会不会是熔断器下端螺丝对底板绝缘距离不够导致的!要不你换个平头螺杆(防滑螺杆)试试!
回复
7楼
学习了~学习了~
回复
8楼
从图片看(紧固件变色,存在炭化物):是高温导至接线端绝缘击穿对地放电。原因;1.超负荷大电流造成发热,2.接触不良造成发热,由于物质热胀冷缩原理,负荷过流升温,停电(用)时降温,这一升一降最终导致松动加强发热,电阻与温度成反比,最后绝缘击穿。
回复
9楼
过来学习经验的
回复
10楼
cz13306196492 发表于 2015-3-10 13:33 现场使用的元器件电压等级是多少?好像不适用在600V系统上吧光熔断器额定电压690V没有用,要看刀熔开关的额定电压才行,况且看图片上只能隐约看到是500V
回复
11楼
楼主说只是通电,回路并没有接通,所以应该不是负荷过大引起的。看图上好像是连接螺栓与安装背板之间短了。
回复