油库输油管线防静电跨接与防雷接地问题
qq_1404376312416
2015年03月10日 08:51:19
只看楼主

本帖最后由 中石化海南油库 于 2015-3-10 08:52 编辑 请问,输油管线每段的平行跨接线都必须与防雷静电接地网相连吗?能不能每隔30米做一次跨接线,每隔200米做一次防雷防静电接地与接地网相连呢?以前的图纸如下:

本帖最后由 中石化海南油库 于 2015-3-10 08:52 编辑

请问,输油管线每段的平行跨接线都必须与防雷静电接地网相连吗?能不能每隔30米做一次跨接线,每隔200米做一次防雷防静电接地与接地网相连呢?

以前的图纸如下:


QQ截图20150310084938.png


QQ截图20150310085052.png

免费打赏
sasa401
2015年03月13日 00:07:25
2楼
查一下这个规范吧。《SH3097-2000_石油化工静电接地设计规范》
回复
lingxuct
2015年03月13日 09:44:42
3楼
石油管道在管架上有跨接线处一定要有接地装置与至连接,“每隔200米做一次防雷防静电接地与接地网相连”的距离太远了,好象每100米不少于3处接地!
回复
guangcheng57
2015年03月13日 11:43:25
4楼
学习了
回复
huiyuanjianli
2015年03月13日 20:31:46
5楼
石油管道在管架上有跨接线处一定要有接地装置与至连接
回复
电气书生
2015年03月13日 22:52:19
6楼
你是在做加油站哇?
回复
呆呆123
2015年03月14日 08:11:28
7楼
学习学习学习
回复
antlcn_4
2015年03月14日 10:13:15
8楼
接地引下线用PVC保护有必要吗?
回复
david200901050
2015年03月16日 08:30:07
10楼

好资料,谢谢分享
回复
kofjoney159
2015年03月17日 14:22:17
11楼
学 习 啦 :)
回复
马尔蒂尼
2015年03月17日 16:27:26
12楼
还是每隔25米做一次接地,安全第一
,最近事故太多,好多都跟防静电有关!
回复

相关推荐

APP内打开