PKPM框架结构砌体墙的问题
shizizhao
shizizhao Lv.3
2015年03月09日 09:13:17
来自于PKPM
只看楼主

用PKPM建模时,对砌体墙的处理,通常的做法是不用建模,直接作为荷载输入。但是,有一个问题,就是计算每一层的地震荷载代表值时,如果手算的话,是取上下层中点之间的墙荷载。如果把墙体当做梁间荷载直接输入,会有一个问题,就是顶层的墙体地震荷载代表值不是为零吗?这个和手算不一样~~那么,我们如果要精确计算,是不是要把墙也建进去,还是说,这一点对于一般的设计影响不大~

用PKPM建模时,对砌体墙的处理,通常的做法是不用建模,直接作为荷载输入。

但是,有一个问题,就是计算每一层的地震荷载代表值时,如果手算的话,是取上下层中点之间的墙荷载。如果把墙体当做梁间荷载直接输入,会有一个问题,就是顶层的墙体地震荷载代表值不是为零吗?这个和手算不一样~~

那么,我们如果要精确计算,是不是要把墙也建进去,还是说,这一点对于一般的设计影响不大~
免费打赏
到华盛顿0
2015年03月14日 11:28:21
2楼
求大神回答
回复
tjoker
2016年03月16日 17:41:20
3楼
只需要按线性荷载输入即可,你所疑虑的问题,是通过周期折减系数来考虑的
回复
j.d.yan
2016年12月28日 17:04:54
4楼
要精确计算,软件是可以输入节点附加重量,这个附加重量就是只产生地震力的。
回复