麻烦各位帮我看看按照附图的系统图配置户内配电箱合适吗?主要是空开的大小和线路匹配吗?(目前线路已经放好,正开始配配电箱内的空开)
麻烦各位帮我看看按照附图的系统图配置户内配电箱合适吗?
主要是空开的大小和线路匹配吗?(目前线路已经放好,正开始配配电箱内的空开)
52楼
总进线若是穿管引来,总开关60有点大,照明应BV-3X2.5.
回复
53楼
应该没什么问题
回复
54楼
1、照明应该接PE线,BV-3*1.5;
2、空调如果小于2匹,可以选用BV-2*2.5+1*1.5;
3、进户线建议选用BV-2*16+1*10;
4、卧室插座可以选用2.5的线;
5、热水器要知道功率才能配线。
回复
55楼
照明应为3*2.5,前面为C65N,后面用iDPN就可以了
回复
56楼
照明应该三根线
回复
57楼
照明线路3*2.5
回复
58楼
1、回路中全是PC20管不合理。
2、如需精细化减少造价,次卧可为2.5平方,16A,即可。
3、照明线应为2.5平方。
4、插座与照明回路分开。
回复
59楼
kofjoney159 发表于 2015-3-17 16:12 卫生间的照明与插座共线,规范中应分开更好。你有没有数过开关数量?再加一个要换24电箱了,做设计不需要考虑成本及其他因素的?
回复
60楼
好像没啥问题
回复
61楼
照明现在都是用的3根线吧
回复