麻烦各位帮我看看按照附图的系统图配置户内配电箱合适吗?主要是空开的大小和线路匹配吗?(目前线路已经放好,正开始配配电箱内的空开)
麻烦各位帮我看看按照附图的系统图配置户内配电箱合适吗?
主要是空开的大小和线路匹配吗?(目前线路已经放好,正开始配配电箱内的空开)
42楼
感觉没什么问题 只是从设计的角度说照明应该三根线
回复
43楼
建议卫生间照明不要和插座一个回来,插座单独回路,照明和客厅或者卧室一个回路即可
回复
44楼
基本全错了,插座回路为什么用2P开关,是断零吗,N线一般是不断的,进户线除外,也就是说你选施耐德的漏电微断不应用2P,而是应该用1PN的。厨房和洗衣房照明回路没有保护导体;应该设置浪涌保护器;应核实客厅空调功率,要5kW吗,如果不是,是不是大了。
回复
45楼
新手,看不出什么问题
回复
46楼
有必要分那么细吗?另外建议进户线选用3*16mm2的。
回复
47楼
学习学习学习
回复
48楼
kofjoney159 发表于 2015-3-17 16:12 卫生间的照明与插座共线,规范中应分开更好。一般卫生间就是一路,不分插座和照明,都用漏电断路器。还有厨房也是。
回复
49楼
我觉得可以
回复
50楼
卫生间照明和插座合一回路过漏保不妥吧
回复
51楼
学习,分的相当细。
回复