请问家庭装修按照下图配置配电箱合理吗?
xyzpilot
xyzpilot Lv.10
2015年03月06日 09:53:41
只看楼主

麻烦各位帮我看看按照附图的系统图配置户内配电箱合适吗?主要是空开的大小和线路匹配吗?(目前线路已经放好,正开始配配电箱内的空开)

麻烦各位帮我看看按照附图的系统图配置户内配电箱合适吗?
主要是空开的大小和线路匹配吗?(目前线路已经放好,正开始配配电箱内的空开)

配电箱系统图.jpeg

免费打赏
qinabochenhong
2015年03月17日 16:42:58
42楼

感觉没什么问题 只是从设计的角度说照明应该三根线
回复
garrison0626
2015年03月20日 09:38:16
43楼
建议卫生间照明不要和插座一个回来,插座单独回路,照明和客厅或者卧室一个回路即可
回复
david4223
2015年03月20日 14:36:08
44楼
基本全错了,插座回路为什么用2P开关,是断零吗,N线一般是不断的,进户线除外,也就是说你选施耐德的漏电微断不应用2P,而是应该用1PN的。厨房和洗衣房照明回路没有保护导体;应该设置浪涌保护器;应核实客厅空调功率,要5kW吗,如果不是,是不是大了。
回复
tangweixiong
2015年03月20日 17:46:26
45楼
新手,看不出什么问题
回复
duncandt
2015年03月20日 21:42:52
46楼
有必要分那么细吗?另外建议进户线选用3*16mm2的。
回复
呆呆123
2015年03月21日 08:08:46
47楼
学习学习学习
回复
beida_energy
2015年03月21日 16:24:30
48楼
kofjoney159 发表于 2015-3-17 16:12 卫生间的照明与插座共线,规范中应分开更好。一般卫生间就是一路,不分插座和照明,都用漏电断路器。还有厨房也是。
回复
慢拍
2015年03月23日 15:54:14
49楼
我觉得可以
回复
kjh0502
2015年03月23日 16:00:38
50楼
卫生间照明和插座合一回路过漏保不妥吧
回复
ss19900502
2015年03月24日 15:55:24
51楼
学习,分的相当细。
回复