看看这个接地做的怎么样
co1424410225001
Lv.2
2015年03月05日 13:56:21
来自于
电气工程施工
+
关注
取消关注
只看楼主
免费打赏
tjjdsk
2015年03月10日 14:03:18
12楼
路过学习了!
回复
huiyuanjianli
2015年03月11日 09:01:18
13楼
T接处搭接面积不够,按规范要求应该大于等于材料宽度的2倍。防腐未处理,转角处不能直角弯
回复
shijunlin
2015年03月11日 09:22:27
14楼
学习了
回复
y6031818
2015年03月11日 19:32:51
15楼
不好,做的真不好,搭接长度不够,双面满焊
回复
feng_0066
2015年03月13日 20:58:31
16楼
接地电阻的测试后就只到合格不了.
回复
qq_1408247026534
2015年03月13日 21:05:52
17楼
谢谢分享分享
回复
呆呆123
2015年03月14日 09:32:36
18楼
学习学习学习
回复
ysh0592
2015年03月14日 13:22:01
19楼
施工工艺还不错,在转弯处应使用异型件
回复
与电有缘
2015年03月16日 16:32:38
20楼
转弯搭接处不能是直角,要有圆弧过渡
回复
shdq2777
2015年03月19日 12:06:19
21楼
不怎么样。,搭接面不够。
回复