柱子核心区箍筋很大怎么配箍筋?
洞房不败之玉女
2015年03月05日 10:07:15
只看楼主

核心区箍筋太大,需要的箍筋也很大么?可以配五肢箍么?如果那样边上的纵筋是不是需要很多根?求教

核心区箍筋太大,需要的箍筋也很大么?可以配五肢箍么?如果那样边上的纵筋是不是需要很多根?求教

QQ图片20150305100448.png

免费打赏
洞房不败之玉女
2015年03月05日 10:07:44
2楼
快快来人吧。菠萝菠萝蜜
回复
gudf
2015年03月05日 10:11:35
3楼
最好把梁做宽点,做到柱宽的1/2,或者梁柱尽量不偏心,这样节点域箍筋计算会变小。另外做5肢箍也行,但就像你说的那样纵筋数量也至少得5根了。
回复
wd1990515
2015年03月05日 10:23:52
4楼
三楼回答的很对
回复
结构生活
2015年03月05日 10:55:07
5楼
路过,学习了
回复
洞房不败之玉女
2015年03月05日 11:42:53
6楼
gudf 发表于 2015-3-5 10:11 最好把梁做宽点,做到柱宽的1/2,或者梁柱尽量不偏心,这样节点域箍筋计算会变小。另外做5肢箍也行,但就像 …可我见技术措施上说箍筋那样配造成施工很麻烦。这个梁是300*700的了。没有偏心。算出来还是这样。
回复
ytl5200
2015年03月05日 13:26:56
7楼
提等级,或者加宽梁宽
回复
ytl5200
2015年03月05日 13:27:39
8楼
抗震是几度区?
回复
洞房不败之玉女
2015年03月05日 14:44:50
9楼
ytl5200 发表于 2015-3-5 13:27 抗震是几度区?7度区。六层。这柱子都600*700的
回复
偷地雷的
2015年03月05日 15:22:55
10楼
是有些大了,砼提高,钢筋是HRB400的吗??抗剪箍筋没问题,就是柱节点域的大了,调整吧,确实感觉梁同柱的中轴偏心大的话不好;
回复
洞房不败之玉女
2015年03月05日 16:31:51
11楼
偷地雷的 发表于 2015-3-5 15:22 是有些大了,砼提高,钢筋是HRB400的吗??抗剪箍筋没问题,就是柱节点域的大了,调整吧,确实感觉梁同柱的 …没有偏心,其中几根柱子怎么提高啊。就这一根达到这样了。
回复