核心区箍筋太大,需要的箍筋也很大么?可以配五肢箍么?如果那样边上的纵筋是不是需要很多根?求教
核心区箍筋太大,需要的箍筋也很大么?可以配五肢箍么?如果那样边上的纵筋是不是需要很多根?求教
2楼
快快来人吧。菠萝菠萝蜜
回复
3楼
最好把梁做宽点,做到柱宽的1/2,或者梁柱尽量不偏心,这样节点域箍筋计算会变小。另外做5肢箍也行,但就像你说的那样纵筋数量也至少得5根了。
回复
4楼
三楼回答的很对
回复
5楼
路过,学习了
回复
6楼
gudf 发表于 2015-3-5 10:11 最好把梁做宽点,做到柱宽的1/2,或者梁柱尽量不偏心,这样节点域箍筋计算会变小。另外做5肢箍也行,但就像 …可我见技术措施上说箍筋那样配造成施工很麻烦。这个梁是300*700的了。没有偏心。算出来还是这样。
回复
7楼
提等级,或者加宽梁宽
回复
8楼
抗震是几度区?
回复
9楼
ytl5200 发表于 2015-3-5 13:27 抗震是几度区?7度区。六层。这柱子都600*700的
回复
10楼
是有些大了,砼提高,钢筋是HRB400的吗??抗剪箍筋没问题,就是柱节点域的大了,调整吧,确实感觉梁同柱的中轴偏心大的话不好;
回复
11楼
偷地雷的 发表于 2015-3-5 15:22 是有些大了,砼提高,钢筋是HRB400的吗??抗剪箍筋没问题,就是柱节点域的大了,调整吧,确实感觉梁同柱的 …没有偏心,其中几根柱子怎么提高啊。就这一根达到这样了。
回复