单位有一台工业烘干机,原理是用电加热管加热再用抽风机把热风抽入滚桶烘干衣服。加热管是380V星形接法,共六根分为两组由两个接触器控制。昨天一个接触器下桩头过热AB两相短路停机,更换后空载正常。带负荷时运转一分钟短路停机。控制保险炸了。用万用表测量三相电,B相只有50V缺相。后经电工上电杆发现B相虚接,处理后三相正常。带负荷试机正常。请问是什么原因造成的短路?个人认为是:B相缺相,三相不平衡,零线带电,因加热管星形接法,公共头是接零,零线带电的话造成短路。不知对不对,欢迎讨论。