电子膨胀阀调试出现的特殊现象,有没有同道高人帮助解答
zhengzhi88
zhengzhi88 Lv.2
2015年03月03日 21:20:51
来自于制冷技术
只看楼主

不知道哪位同仁对电子膨胀阀,调试比较熟悉,我们根据过热度来调试电子膨胀阀开度,一个机组两套系统,不知道怎么回事,一台机组电子膨胀阀,不断关闭,造成排气温度和吸气温度都降低,直到低压报警停机,另外台机器电子膨胀阀开启步数在一个范围内波动,怎么回事,向同道高手请教呢

不知道哪位同仁对电子膨胀阀,调试比较熟悉,我们根据过热度来调试电子膨胀阀开度,一个机组两套系统,不知道怎么回事,一台机组电子膨胀阀,不断关闭,造成排气温度和吸气温度都降低,直到低压报警停机,另外台机器电子膨胀阀开启步数在一个范围内波动,怎么回事,向同道高手请教呢
免费打赏
sanfodleng
2015年03月04日 10:16:56
2楼
不知道你用的是那家的膨胀阀,蒸发器进出口探头位置安装正确吗?膨胀阀控制器设定对吗?
回复
heihei1
2015年03月04日 21:26:27
3楼
说清楚呀,新设备还是旧设备。以前正常不?
回复
fanminnan
2015年03月07日 11:46:32
4楼
过热度控制?
是吸气过热度,排气过热度?
膨胀阀选型怎么样?
pid参数设置是否合理?
控制时,逻辑是怎么样的?
回复
xuxpmidea
2015年03月10日 14:55:56
5楼
依照说明上,一一对应各个设定值是否匹配。错一个都会报警。
回复
ytjzk
2015年03月10日 19:34:15
6楼
过热度是T、T控制?还是T、P控制?
回复
qq_1431508999072
2015年05月13日 18:05:09
7楼
控制系统有问题,部件选的都什么型号的。
回复
斗战圣佛
2015年05月15日 13:20:20
8楼
你这出错的可能太宽泛了,详细一点前提条件才好回答。
回复
深圳集雅
2015年05月16日 22:49:12
9楼
可以关闭现时正常工作的膨胀阀来测试不正常的膨胀阀,如果能正常工作,很明显是两套系统相互影响了。
解决办法:在两个蒸发器末端加装单向阀,而pid的温度传感器要在单向阀之前并远离。
回复
co1432521446539
2015年05月25日 11:15:20
11楼

感谢楼主分享!!!
回复
airclimasia
2015年07月18日 22:15:08
12楼
学习呢,感谢楼主
回复

相关推荐

APP内打开