地暖进水管烫手放水时,回水阀关了,从回水管放水,水流特别小,放出的水温度很低。地暖回水管半天不热。回水阀打开,从回水管放水,水流很大,放出的水温度也很高。回水管马上就热,也就是进水部分和回水部热,但管中间不热。到底怎么回事呢?

地暖进水管烫手
放水时,回水阀关了,从回水管放水,水流特别小,放出的水温度很低。地暖回水管半天不热。
回水阀打开,从回水管放水,水流很大,放出的水温度也很高。回水管马上就热,也就是进水部分和回水部热,但管中间不热。
到底怎么回事呢?
免费打赏
wu.ye
2015年03月05日 07:50:45
2楼
地温部分有堵
回复
wu.ye
2015年03月05日 07:51:05
3楼
或者是阻力太大