12个班的大型幼儿园,喷淋按轻危险级别设计,有问题吗?
貌似很忙
2015年03月03日 16:11:38
只看楼主

本帖最后由 貌似很忙 于 2015-3-3 17:16 编辑 按新建筑设计防火规范2014版,建筑面积3158㎡,建筑高度11.5㎡,体积12104m3,12个班的大型幼儿园,喷淋取轻危险级别(参考条文解释德国标准),有问题吗?

本帖最后由 貌似很忙 于 2015-3-3 17:16 编辑

按新建筑设计防火规范2014版,建筑面积3158㎡,建筑高度11.5㎡,体积12104m3,12个班的大型幼儿园,喷淋取轻危险级别(参考条文解释德国标准),有问题吗?

免费打赏
陈老大
2015年07月10日 08:53:22
12楼
中危I的比较合适
回复
王铜
2015年07月12日 08:06:49
13楼
中危I的比较合适
回复
石榴花儿
2015年12月29日 12:15:36
14楼
按中危险1等级
回复
王铜
2016年01月02日 08:44:42
15楼
12个班的大型幼儿园,喷淋应为中危险级
回复
641312
2016年01月03日 21:22:50
16楼
学习,不大于3000m2,就不用做了吧
回复
co1449724777377
2016年01月04日 09:58:13
17楼
641312 发表于 2016-1-3 21:22 学习,不大于3000m2,就不用做了吧你翻翻火规的8.3.4第5款
回复
co1431913278679
2016年01月04日 09:59:51
18楼

感谢楼主分享
回复
ruanchuan
2016年01月04日 14:59:28
19楼
轻危险级指可燃物品少、人员疏散易的场所,主要是24米以下的旅馆办公楼,考虑到疏散情况,结合《灭火器规范》将50床以上的幼儿园定为严重危险级,个人认为喷淋还是应为中危险级,参考疗养院等行动迟缓的场所,定为中危险I还是比较合适,幼儿是我们的未来,还是要多保护。
回复
石榴花儿
2016年01月04日 15:10:04
20楼
按中危险等级为宜
回复
大丁
2016年05月30日 10:15:06
21楼
浙江消防纪要规定多层大、中型幼儿园的自动喷水灭火系统按轻危险级确定。供参考。