光伏原理图上太阳能发电逆变后接到低压柜一侧的某个回路上,然后低压柜一侧的该回路出线是接到一个配电箱。另一个图上配电箱并网接入光伏系统配电柜。我想问的是 发电之后为啥要接到低压柜的一侧啊,还是 光伏系统——光伏双切箱——低压柜这样连接的? 那这三个连起来怎么给负载供电啊?想不明白,忘高手解答下。初次接触太阳能光伏。下面付了几张系统图
光伏原理图上太阳能发电逆变后接到低压柜一侧的某个回路上,然后低压柜一侧的该回路出线是接到一个配电箱。另一个图上配电箱并网接入光伏系统配电柜。
我想问的是 发电之后为啥要接到低压柜的一侧啊,还是 光伏系统——光伏双切箱——低压柜这样连接的? 那这三个连起来怎么给负载供电啊?
想不明白,忘高手解答下。初次接触太阳能光伏。
下面付了几张系统图
2楼
光伏电站通常根据逆变器允许输入的最高电压、光伏组件安装数量等进行组串,即决定每一串由多少块光伏组件组成。如果组串数量较少,不超过逆变器允许的输入路数,可不经汇流箱直接接到逆变器。如皋组串数量较多,就要经过汇流箱汇流后,在接入逆变器,楼主图中就是这种情况。大型光伏电站一般要经过二次或三次汇流,再输入逆变器。光伏组件产生的电能经逆变器逆变为交流后,要经计量柜和并网柜接入电网。大致就是这样。
回复
3楼
主要取决于电力局的接入报告,不管低压还是高压,以供电局接入为准光伏系统分为光伏侧和接入侧,接入侧需要几台配电柜,取决于当地的供电局!低压接入的话,可以直接接入到原有配电系统馈线柜即可!
回复
4楼
回复
5楼
还没做过光伏发电,学习
回复
6楼
本帖最后由 xiaoneijidao 于 2015-3-9 23:32 编辑
你这个是150KW分布式发电,逆变器出线电压应为交流380V。逆变器出线入低压柜,低压柜就是电能计量柜,可以理解为电度表加保护,低压柜出线接交流配电箱,所有的用电电源就可以从这里接了,照明、动力、控制系统等。
回复
7楼
本帖最后由 beau008 于 2015-4-27 13:29 编辑
典型的分布式低压并网接入啊,接入配电低压柜,计量柜计量供业主观测,配电柜分配保护馈线
回复
8楼
还没做过光伏发电,学习
回复
9楼
接低压高压得看实际情况而定