SM6和HXGN有什么区别呀
zhimiao2014
Lv.5
2015年03月01日 10:03:33
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
SM6和HXGN有什么区别呀
SM6和HXGN有什么区别呀
免费打赏
hfdq123
2015年03月01日 14:08:27
2楼
SM6是施耐德厂家环网柜的型号,HXGN是国产环网柜的型号
回复
mr_chen188
2015年03月01日 21:46:42
3楼
这个问题好比就问 施耐德开关与常熟开关有什么区别 觉得我说的有道理赞个
回复
南极仙翁
2015年03月05日 17:51:23
4楼
SM6是施耐德厂家环网柜的型号,主要SM6柜用于公共配电系统中压门氏压变电站和24KV 以下的中压用户或配电站,HXGN是国产环网柜的型号, 适用于额定电压为12kV、频率为50Hz、母线额定电至800A,可作为接受和分配电能之用,即有终端变电站的接线,也适应环网供电的接线