光纤差动保护装置是如何接线的?
wangyu7645
wangyu7645 Lv.6
2015年02月28日 19:41:14
来自于继电保护
只看楼主

各位,我想问一下,光纤差动保护的原理,实际上就是采集本侧线路和对侧线路的电流来进行相位和幅值的比较吧!?那么,比较的这个电流是把本侧和对侧的三相电流进行比较,还是只需比较单相的电流(比如A相的电流)呢?附件里面是施耐德光纤差动保护装置,不清楚“Im”接的是什么,还请各位指教一下。

各位,我想问一下,光纤差动保护的原理,实际上就是采集本侧线路和对侧线路的电流来进行相位和幅值的比较吧!?那么,比较的这个电流是把本侧和对侧的三相电流进行比较,还是只需比较单相的电流(比如A相的电流)呢?
附件里面是施耐德光纤差动保护装置,不清楚“Im”接的是什么,还请各位指教一下。
免费打赏
lingxuct
2015年03月02日 11:12:17
2楼
建议找几种线路差动保护的综保说明书吧。
回复
mls米老鼠66
2015年03月02日 13:06:04
3楼
不是最大吗?
回复
xiaoxueqing1122
2015年03月04日 09:19:54
4楼
本帖最后由 xiaoxueqing1122 于 2015-3-4 09:21 编辑

IM接的可能是IA+IB+IC。也有可能是IA,IB,IC的光信号。具体直接电话咨询施耐德。
回复
jianzhudianqic
2015年03月05日 05:35:58
5楼
路过学习了
回复
土大头
2015年03月15日 18:52:42
6楼
IM= I MUTUAL,指并行线路上零序电流,用来与被保护线路的零序电流IN比较,来控制是否消除互感补偿。
回复
llu608
2015年03月17日 14:14:19
7楼
yuxiaodong71 发表于 2015-3-15 18:52 IM= I MUTUAL,指并行线路上零序电流,用来与被保护线路的零序电流IN比较,来控制是否消除互感补偿。回答的很专业,不明觉厉
回复
qq_1426570858744
2015年03月17日 14:19:36
8楼
我这有完整的线路光纤差动保护装置说明QQ:202650586
回复