光伏发电并网,因不发无功,需从网上吸收无功,对电网影响大吗?
光伏发电并网,因不发无功,需从网上吸收无功,对电网影响大吗?
2楼
有AGC和AVC
回复
3楼
光伏电站为什么要向电网输送无功功率?难道输出功率因数为1不好!?光伏发电设备本身不产生无功功率,光伏发电系统最大无功功率源是变压器,当逆变器输出功率因数设置为1时,光伏发电系统的功率因数接近1,所以光伏根本不需要设置AGC或AVC。
回复
4楼
这问题很深奥,我也要学习学习,常规的光伏发电都是自发自用,余电上网。在整个配电末端的系统中,光伏发电并网后会减少原负载从电网所取的有用功,直接影响到功率因数。:lol不过这是我想滴{:1_106:}
回复
5楼
zhaozaishenzhen 发表于 2015-3-19 11:14 光伏电站为什么要向电网输送无功功率?难道输出功率因数为1不好!?光伏发电设备本身不产生无功功率,光伏 …首先很多变电站都配电容器,我们光伏电站配动态无功补偿装置是有道理的,对于电网 的无功调节有帮助,若是从电网吸收无功,则会使电网实际输送容量降低。
回复
6楼
说的好像很有道理
回复
7楼
对电网影响不大,但电网会罚你的款的。搞好无功补偿吧。力调电费可不是闹着玩儿的。
回复
8楼
电网要求需加静态和动态无功补偿系统,大小为总容量的15%-30%。
一般取20%
回复
9楼
xuexixuexi weixiao
回复
10楼
其实问题本身感觉有问题,无功功率怎么是发出来的呢,是由于线路感性或容性设备的存在导致的电压和电流相位差的变化,从而导致功率因数不等于1,或者由于电力电子设备的存在而导致正弦波畸变而引起谐波。
那么对于光伏系统,逆变器本身带有调频,调压等功能,经过逆变器后的交流电本身还是很洁净的,除非逆变器之后线路存在大量感性或容性设备,那么增加无功补偿设备就另当别论了。
回复