钢结构螺栓连接,l1>15d0,承载力调整的疑问
stariver0
stariver0 Lv.12
2015年02月27日 10:35:04
只看楼主

钢结构规范7.2.4条,当螺栓沿轴向力方向的连接长度l1>15d0时,应将螺栓承载力设计值乘以折减系数(1.1-l1/150d0).施岚青的应试指南一道例题,仅将受剪承载力做了折减,承压承载力和受拉承载力未做折减请问7.2.4条,当l1>15d0时,受剪承载力,承压承载力和受拉承载力是否均应乘折减系数?

钢结构规范7.2.4条,当螺栓沿轴向力方向的连接长度l1>15d0时,应将螺栓承载力设计值乘以折减系数(1.1-l1/150d0).
施岚青的应试指南一道例题,仅将受剪承载力做了折减,承压承载力和受拉承载力未做折减

请问7.2.4条,当l1>15d0时,受剪承载力,承压承载力和受拉承载力是否均应乘折减系数?
免费打赏
ruguoni
2015年02月27日 12:53:32
3楼
这个是计算螺栓受剪承载力的。承压和受拉可以不考虑。
构件受拉,螺栓是剪切受力,有个类似于“解扣”一样的效应。所以要折减。
回复
粮食168
2015年02月28日 08:51:13
4楼
楼上说的不对吧,这条里没有提说“受剪”,只说螺栓或铆钉的承载力要折减,那就是说受拉和受剪都要折减
回复
王铜
2015年03月12日 08:53:56
5楼
计算螺栓受剪承载力的。承压和受拉可以不考虑
回复