求助!为什么进水不均匀?
romario1976
2015年02月26日 10:45:17
来自于水处理
只看楼主

我厂在旋流池后设有两组生物池,但是为什么两侧池进水分配不均匀,一侧进水量大,一侧进水量小?

我厂在旋流池后设有两组生物池,但是为什么两侧池进水分配不均匀,一侧进水量大,一侧进水量小?
免费打赏
爱喝咖啡的猫
2015年02月26日 11:18:02
2楼
流量没有调好呗~~~
旋流池后有阀门么?调一下~~~
回复
romario1976
2015年02月26日 11:54:43
3楼
爱喝咖啡的猫 发表于 2015-2-26 11:18 流量没有调好呗~~~旋流池后有阀门么?调一下~~~就是管道过来后,有个配水井,两个配水渠分向两侧池。跟旋流池后阀门没有太大联系吧?
回复
beckhong1986
2015年02月26日 13:24:02
4楼
那就看是不是配水井的问题了
回复
romario1976
2015年02月26日 14:31:14
5楼
beckhong1986 发表于 2015-2-26 13:24 那就看是不是配水井的问题了配水井其实就是一个跌水井,会有什么影响呢?
回复
伏伦特环境
2015年02月27日 08:32:41
6楼
和配水井及以后的管路有关系。
回复
xingjf731011
2015年02月27日 09:23:43
7楼
,如果采用的是配水渠,应该和你在配水井后的水力布置有关系,找一下给水排水手册的相关设计资料看一下就好了
回复
renyz0703
2015年02月28日 13:00:00
9楼
应该是配水井后出水管道的问题
回复
循环水处理
2015年03月01日 13:17:15
10楼
配水进后的管道压降不一,导致配水不均。看看是不是有堵塞。
回复
曝气软管之父
2015年03月01日 18:04:08
11楼
旋流池的出水流,有一定的旋转惯性。只要设几堵挡板,破坏了旋转惯性,就可以做到出水大致平衡,两个池的进水自然也就相差不大了。
回复
曝气软管之父
2015年03月01日 18:10:31
12楼
本帖最后由 曝气软管之父 于 2015-3-1 18:13 编辑

大家应该知道,旋转水流的外圈,惯性大、水流急,内圈惯性小水流缓。
如果不破坏这个惯性,哪肯定是靠水流外圈的配水井进去的水,多于靠水流内圈的配水井。
所以这既不是配水井的问题,也不是进水渠的问题,更不是阀门的问题。
回复

相关推荐

APP内打开