医药D级末端高效过滤器问题
zaqcde08
zaqcde08 Lv.4
2015年02月25日 19:54:45
只看楼主

求助D级洁净室末端可否不安装高效过滤器,只在组空内安装高效过滤器,是否有明确要求?请大家赐教

求助D级洁净室末端可否不安装高效过滤器,只在组空内安装高效过滤器,是否有明确要求?请大家赐教
免费打赏
sanyue_613
2015年05月04日 16:57:22
12楼
洁净空调系统中,低级别的场合高效安装在空调箱和末端都是可以的,安装于空调箱内外国很常见,但是别人整个系统做工很考究,国内大部分施工单位的施工水平很难达做到,不但达不到,连规范的最低要求都难做到,所以个人建议还是放末端。D级区还是医药,更要注意系统风险的评估。(个人观点仅供参考)
回复

相关推荐