求助D级洁净室末端可否不安装高效过滤器,只在组空内安装高效过滤器,是否有明确要求?请大家赐教
求助D级洁净室末端可否不安装高效过滤器,只在组空内安装高效过滤器,是否有明确要求?请大家赐教
2楼
规范有没有要求必须的装末端啊?我印象中好像没有。关键末端装高效可靠性高,也比空调装高效贵不了多少钱。所以一般方案都是末端了。你组空里面装,万一达不到呢,或者说要很长时间才能达到要求,这个责任设计者可就大了。所以2者利弊取其轻。
回复
3楼
我实际见过很多国外制药厂房是这样的,D级洁净室末端可以不安装高效过滤器,只在组空内安装高效过滤器。
回复
4楼
洁净室高效必须装在末端
回复
5楼
洁净室高效必须装在末端,规范上有!
回复
6楼
D级洁净室类似于原先的十万级洁净室,属于低级别洁净室,高效过滤可以放在空调机组出风口之后而不放在送风末端(此时高效过滤横截面积会很大,要考虑安装空间),而送风末端采用不锈钢或者铝合金等不产尘材料制作的散流器或者送风口。这种做法是为了节约造价。高效过滤能放在送风末端是最好的。楼上几位说高效过滤“必须”放在末端?去仔细翻翻规范吧。
回复
7楼
D级洁净室把高效放在空调机组后的做法是没有风险的,只要高效过滤段后面的送风管施工严密。而且对后期检修维护都方便,不用再一个个去更换高效送风口,只需集中更换高效过滤即可。
回复
8楼
简单点。。小面积的 机组内够安装 是可以的。。欢迎加QQ 751952999 交流无尘车间方面的事
回复
9楼
只要是洁净室,有洁净等级要求的,都要加装高效过滤器的,不存在ABCD级的问题
回复
10楼
感谢楼主分享!
回复
11楼
厂家直供:初中高效空气过滤器,以及净化设备:FFU 、送风口、洁净工作台、空气净化箱、传递窗:肖先生:13641823932
回复