离心泵进水管段上加一段更大管径的调节管,有什么作用?设计方说是调节流速,有用吗?
co1424853765084
2015年02月25日 16:52:37
只看楼主

取水泵站增容改造,由于流量增加,设计在离心泵进水管段上加了一段更大管径的调节管,进水管径为DN500,调节管径为DN1500,且调节管很短,仅有16米左右,请问主要作用是什么?

取水泵站增容改造,由于流量增加,设计在离心泵进水管段上加了一段更大管径的调节管,进水管径为DN500,调节管径为DN1500,且调节管很短,仅有16米左右,请问主要作用是什么?
免费打赏
zy5mail
2015年02月25日 17:14:35
2楼
这种方式我们采用过,主要目的相当于扩大吸水井容积,如果是多台泵是在吸水管上并联了一条DN1500的管道吧,相当于吸水井扩大了28个立方。
回复
co1424853765084
2015年02月26日 09:32:57
3楼
zy5mail 发表于 2015-2-25 17:14 这种方式我们采用过,主要目的相当于扩大吸水井容积,如果是多台泵是在吸水管上并联了一条DN1500的管道吧, …太感谢了。确实是并联,还有就是调节管到水泵进口段(大约只有6-8米的距离)的进水管原来是DN500的,设计建议改成DN600的。这么短的一段,改管径的作用是什么呢?对减少水力损失作用很小吧。
回复
zy5mail
2015年02月27日 08:53:58
4楼
中流击水 发表于 2015-2-26 09:32 太感谢了。确实是并联,还有就是调节管到水泵进口段(大约只有6-8米的距离)的进水管原来是DN500的,设计 …这个主要是降低流速,减少气蚀。DN600进水管,你们泵站是多大的?原先3万改5万,这个是可以计算的。
回复
zy5mail
2015年02月27日 09:10:01
5楼
中流击水 发表于 2015-2-26 09:32 太感谢了。确实是并联,还有就是调节管到水泵进口段(大约只有6-8米的距离)的进水管原来是DN500的,设计 …你们换泵了?如果是原泵不动,增加泵,原来的泵吸水管是不用改的,DN500改DN600可不是差别不大,截面积扩大40%。管道不值几个钱,,施工费用几乎不增加,如果泵都换了我建议还是一起改吧,改吸水管难的是穿墙套管如何改,其他没几个钱,省下来的电费很快就回本了。
回复
我是钟钟
2015年02月27日 13:26:24
6楼
这个还是跟前段来水水量有关。
回复
co1424853765084
2015年03月02日 14:35:01
7楼
zy5mail 发表于 2015-2-27 09:10 你们换泵了?如果是原泵不动,增加泵,原来的泵吸水管是不用改的,DN500改DN600可不是差别不大,截面积扩 …10W的泵站,现在情况是这样的:取水口到取水泵站大约有150M的取水管(DN500),但是都埋在混凝土里,只有到泵站里的那一截才能改成DN600(大约6-8m),所以感觉对减少水头损失意义不大,取水泵房原来是5W的,现在改10W
回复
zy5mail
2015年03月03日 10:06:02
8楼
中流击水 发表于 2015-3-2 14:35 10W的泵站,现在情况是这样的:取水口到取水泵站大约有150M的取水管(DN500),但是都埋在混凝土里,只有 …你这个问题比较麻烦,原先5W泵站,现在改10W,照你这么说取水管道DN500大部分都埋在混凝土中,我如果要做,会再增加一条DN1000左右的管道作为吸水管(绕过混凝土和调节管接通),并联到你那个DN1500的管道上(那个管道应该做到混凝土后),增大吸水管,增大调节管,6—8米管道该600,这样一次性投资会增加,但是电耗会有显著降低,长期使用应该是经济的。
回复
co1424853765084
2015年03月03日 17:26:08
9楼
zy5mail 发表于 2015-3-3 10:06 你这个问题比较麻烦,原先5W泵站,现在改10W,照你这么说取水管道DN500大部分都埋在混凝土中,我如果要做 …好的,明白了,非常感谢:)
回复
samjolras
2015年04月01日 16:00:17