家庭装修有关插座线路布置的疑问?
xyzpilot
xyzpilot Lv.10
2015年02月25日 09:40:18
只看楼主

本帖最后由 xyzpilot 于 2015-2-25 09:54 编辑 家庭装修的时候,比如说一个插座回路供两个卧室的电,但两个卧室距离比较远.(具体线路走向如下图)图中两种线路布置方式都是一样每个插座都是并联吗?可以这样施工吗?(因为两个房间相距比较远,直接分一组支线供卧室1的插座比较方便,不知道这样可以吗?(如走线一),或者必须按照走线二这样一个一个插座逐个走线呢?) (暂不考虑接地线)

本帖最后由 xyzpilot 于 2015-2-25 09:54 编辑

家庭装修的时候,比如说一个插座回路供两个卧室的电,但两个卧室距离比较远.(具体线路走向如下图)

图中两种线路布置方式都是一样每个插座都是并联吗?可以这样施工吗?
(因为两个房间相距比较远,直接分一组支线供卧室1的插座比较方便,不知道这样可以吗?(如走线一),或者必须按照走线二这样一个一个插座逐个走线呢?) (暂不考虑接地线)

请教各位,谢谢指教!

走线一.JPG


走线二.JPG

免费打赏
lzchengyang
2015年02月28日 09:48:32
22楼
最好还是从住户箱内各分一条线路是最理想的,这样二条线路均有各的保护,防止停电的面积扩大
回复
lsc19590714
2015年02月28日 10:46:31
23楼
为什么卧室l、2的线路均从户内配电箱分支开关下端口并联分别引入卧室1、2呢?这样有3点好处:1、线路维修查找故障较方便。2、导线截面可适当减小,因是分别供电。3、导线长度可缩短。
回复
西西第一号
2015年02月28日 11:15:51
24楼
根据经济条件来选择走线距离吧
回复
灵魂魅
2015年02月28日 15:01:05
25楼
回复
dianqi0102
2015年02月28日 15:46:44
26楼
既然是家庭装修也就是说管已经预埋好了 ,所以说猫走不走直线取决于老鼠。没有必要放弃预埋管而另行布线。
回复
qq_1423709323893
2015年02月28日 16:28:15
27楼
走线一可以的
回复
huiyuanjianli
2015年02月28日 22:17:30
28楼
走线一不合理,线路中间有分支接头;
走线二距离比较远,走向不合理。
建议从配电箱出两路,各带一个卧室。必须有PE线
回复
huiyuanjianli
2015年02月28日 22:19:17
29楼
普通插座一个回路就可以,至于走线路径,如何省就如何走。賸线不可惜安全第一
回复
huiyuanjianli
2015年02月28日 22:20:05
30楼
既然是家庭装修也就是说管已经预埋好了 ,所以说猫走不走直线取决于老鼠。没有必要放弃预埋管而另行布线。
回复
ty3514
2015年03月01日 23:24:37
31楼

2个都可以,怎么省线就怎么走,走线一,在分支处加个过路盒
回复

相关推荐

APP内打开