如果把一栋建筑物的所有金属导体做等电位联结,再与基础内钢筋联通,(变电所在建筑物外一段距离,TN-C-S供电形式),对于整个建筑物内的金属导体接地了,变压器中性点接地了,不就想当与TT系统和TN-C-S系统合并了么,那等电位联结的接地电阻岂不是要就很小呢,请教高人!
如果把一栋建筑物的所有金属导体做等电位联结,再与基础内钢筋联通,(变电所在建筑物外一段距离,TN-C-S供电形式),对于整个建筑物内的金属导体接地了,变压器中性点接地了,不就想当与TT系统和TN-C-S系统合并了么,那等电位联结的接地电阻岂不是要就很小呢,请教高人!
2楼
TT系统的保护路径就是现场的接地和电源中性点所构成的路径;但是,TN系统,其保护路径是通过保护导体回到电源中性点的。
TN系统的现场的重复接地,可以使保护导体的地电位稳定,还可以形成保护路径的并联之路,跟TT系统有本质的区别。
回复
3楼
既然是TN-C-S供电形式,进线中有PEN将电源侧的地与负荷侧的地进行了连通,PEN对于整个建筑物内的金属导体接地了,这叫做重复接地;变压器中性点接地了,这叫做工作接地!!!
所以,这根本就不是TT系统和TN-C-S系统合并了!!!
回复
4楼
你所说的是TN-C-S系统。而TT系统是负荷侧的接地点独立于电源侧的接地点。整个建筑物为TN-S系统且等电位接地,又通过TN-C中的PEN与电源的接地点连接。所以,与TT系统风牛马不相及。
回复
5楼
你所说的是TN-C-S系统。而TT系统是负荷侧的接地点独立于电源侧的接地点。整个建筑物为TN-S系统且等电位接地,又通过TN-C中的PEN与电源的接地点连接。所以,与TT系统风牛马不相及。
回复
6楼
据你所言应是TN-C-S系统,没有两系统合并之说。
回复
7楼
回复
8楼
TT系统没有PEN线,也没有重复接地,变电所引出的四根线是3根相线和一根中性线,建筑物接地引出PE线。
回复