请教:飞石砸中陶瓷绝缘子,引起线路跳闸!
efeice
efeice Lv.2
2007年10月18日 19:52:19
只看楼主

10月16号的中午13:40左右,我们供电局管辖的一条110kv线路突然跳闸(单相接地故障,重合成功),当天天气为阴天,线路走廊上无雷电活动,但该条线路处于工业中度污染区。据故障测距找到故障点,发现所在杆塔下因线路改道,当天13:40左右,一施工队开挖基坑放炮,致一飞石击中跳闸相绝缘子(陶瓷,型号:xp-70),当时施工人员看到该绝缘子串有火花放电现象,故初步判定跳闸系该事故引起。 不解的是,由于为工业污染区,该110kV线路设计时每串绝缘子直线塔为8片(一般为7片),有3片的零值空间。另外,当天天气不错。空气间隙放电不太可能。那是不是陶瓷绝缘子本身在受到外力冲击等情况下绝缘性能会下降呢?还是什么别的原因,请高手指教!

1192708338471.jpg


1192708338534.jpg

免费打赏
efeice
2007年10月18日 20:12:31
2楼
千万还没解决就沉了啊!!!
回复
xuan2281
2007年10月18日 22:25:33
3楼
提供个思路,我们这边放炮跳闸一般是由于雷管引线搭接导致接地或相间短路,基本上有放炮的地方就会发生那么一两次,可以在绝缘子下面找找有没有引线.破损可能不是跳闸原因,只是巧合而已(我们这边发生过).
回复
li889800
2007年10月19日 12:40:45
4楼
绝缘瞬间受损:后有恢复呢??
回复
mdjbqy
2007年10月19日 14:50:12
5楼
从你的图片上看是由于绝缘子脏污造成的
回复
cee2010
2007年10月19日 18:46:25
6楼
石头作用力及爆炸冲击波使绝缘子串摇摆(或导线跳动),间隙不足,放电。(不见放电痕迹,乱猜)
回复
zhouzhong168
2007年10月20日 16:13:39
7楼
看你事后如没有找到故障点若没有我看是例外情况.
回复
yht0476
2007年10月20日 19:03:40
8楼
飞石砸中陶瓷绝缘子,那是高速飞行的飞石,会带电的。另外空气会有强烈流动,击中的瞬间会有火花产生,空气被电离,弧光产生, 跳闸了。

怎么样, 新颖吧
回复
mumarenyuer
2007年10月20日 20:26:06
9楼
雷管引线引起单相接地的可能性很小,陶瓷绝缘子上面没见到放电迹象。
回复
xuan2281
2007年10月20日 20:44:46
10楼

引线引起接地有两种情况,1、是引线正好搭接到导线和横担之间,这种情况很少,但也有,2、是引线落到导线上,然后由风或其它外力滑到横担导致接地,这种情况最多。

照片不是很清楚,如果瓷瓶没有放电迹象,那么基本可以肯定瓷瓶破损和接地跳闸没有直接的关系,而是通过其它通道(类似雷管引线之类)放电。
回复
efeice
2007年10月21日 00:41:33
11楼
很感谢各位,
让我注意到就在该相导线上的确有雷管引线缠绕,我们取下这段引线并观察到有烧痕,所以xuan2281所说的可能性很大,目前我们也作此定性。很感谢其他热心朋友的讨论。需要试验证明,这点我会认真对待,很感谢这位朋友!