众所周知,中性点非直接接地时发生单相接地故障,非故障相对地电压升高√3倍,故障相对地电压为零,所以线电压仍然对称,三相负荷电流对称,允许线路继续运行1~2个小时。下面分析对地关系的变化,先看下面两图:在A相接地后,忽略负荷电流和电容电流在线路阻抗上产生的电压降,在故障处各相对地电压为:Ua=0;Ub=EB-EA=√3EA(滞后于A相150°);Uc=EC-EA=√3EA(超前于A相150°);
在A相接地后,忽略负荷电流和电容电流在线路阻抗上产生的电压降,在故障处各相对地电压为:
Ua=0;
Ub=EB-EA=√3EA(滞后于A相150°);
Uc=EC-EA=√3EA(超前于A相150°);
故故障点k的零序电压为3Uo=Ua+Ub+Uc=cos30×Ub+cos30×Uc=√3×√3EA=3EA(方向与EA相反);
即中性点非直接接地系统发生单相接地故障时,系统的3倍零序电压大小为3倍相电压。
再说开口三角形保护,即绝缘监测,正常情况下开口电压为零,发生单相接地故障时,开口处感应出的是3倍零序电压,非接地系统中为3被相电压,此时为了保证开口输出仍为100V,故要求电压互感器剩余绕组(即开口三角形绕组)额定电压为100/3V,此处的额定电压指的是相电压。
这个问题也是我昨天困惑的,然后土木电气官方群里面大家讨论的,希望能为同有此困惑之人解惑,若有不到之处,还请指正为感!