中性点非直接接地系统单相故障分析以及开口三角出口电压解析
gety9527
gety9527 Lv.4
2015年02月11日 10:47:37
只看楼主

众所周知,中性点非直接接地时发生单相接地故障,非故障相对地电压升高√3倍,故障相对地电压为零,所以线电压仍然对称,三相负荷电流对称,允许线路继续运行1~2个小时。下面分析对地关系的变化,先看下面两图:在A相接地后,忽略负荷电流和电容电流在线路阻抗上产生的电压降,在故障处各相对地电压为:Ua=0;Ub=EB-EA=√3EA(滞后于A相150°);Uc=EC-EA=√3EA(超前于A相150°);

众所周知,中性点非直接接地时发生单相接地故障,非故障相对地电压升高√3倍,故障相对地电压为零,所以线电压仍然对称,三相负荷电流对称,允许线路继续运行1~2个小时。下面分析对地关系的变化,先看下面两图:
112.jpg
113.jpg
在A相接地后,忽略负荷电流和电容电流在线路阻抗上产生的电压降,在故障处各相对地电压为:
Ua=0;
Ub=EB-EA=√3EA(滞后于A相150°);
Uc=EC-EA=√3EA(超前于A相150°);
故故障点k的零序电压为3Uo=Ua+Ub+Uc=cos30×Ub+cos30×Uc=√3×√3EA=3EA(方向与EA相反);
即中性点非直接接地系统发生单相接地故障时,系统的3倍零序电压大小为3倍相电压。
再说开口三角形保护,即绝缘监测,正常情况下开口电压为零,发生单相接地故障时,开口处感应出的是3倍零序电压,非接地系统中为3被相电压,此时为了保证开口输出仍为100V,故要求电压互感器剩余绕组(即开口三角形绕组)额定电压为100/3V,此处的额定电压指的是相电压。
这个问题也是我昨天困惑的,然后土木电气官方群里面大家讨论的,希望能为同有此困惑之人解惑,若有不到之处,还请指正为感!





112.jpg


113.jpg


112.jpg

免费打赏
downloader99
2015年02月11日 11:00:53
2楼
支持,总结还是很到位的,希望再详细些更好。
回复
lingxuct
2015年02月11日 13:56:44
3楼
开口Δ绕组在系统正常时三相互相抵消,故输出为0;当有一相发生接地时(金属性接地),就这相电压为0,其余二相相加等于相电压,这个相电压是100V,不存在什么“三倍相电压”的说法。
回复
tangshangjin
2015年02月11日 15:25:10
4楼
先留下脚印,
回复
fitman
2015年02月11日 17:11:16
5楼
简单说,由基尔霍夫定律得三相向量之和为3U0,
1、平衡时U0=0,单相接地时出现最大值U0=Ua(假设为A相),注意的是这时的零序是指系统对地的零序,非系统本身对中性点的零序(不接地系统此时还有0)。
2、一般开口三角形测量的正是系统对地的零序(实际也测量系统本身的零序,只是由于平衡状态,不影响对地的测量的结果)。他利用的就是上述Ua+Ub+Uc=3U0的原理,得到3倍Ua。
3、楼主说的和画的图都是对的,图2只要把UEB和UEC合成起来,就得到了零序电压了,不用计算,用尺量一下,一定是3倍U0。
回复
lbdhhca
2015年02月12日 11:58:11
6楼
我想问问,单相接地短路没有没零序电流?为何10kV不接地系统中会有零序电流互感器?
回复
fitman
2015年02月12日 14:06:36
7楼
lbdhhca 发表于 2015-2-12 11:58 我想问问,单相接地短路没有没零序电流?为何10kV不接地系统中会有零序电流互感器?单相接地时当然会产生零序电流,只是在不同接地系统此电流的大小不一样。不接系统同样可以通过测量零序电流来判定接地故障,只是可靠性差一些。
回复
god_young001
2015年02月12日 14:49:34
8楼
学习了 学习了
回复
影之歌
2015年02月12日 15:48:32
9楼
学习学习。
回复
eyu1023
2015年02月12日 16:17:00
10楼
好贴好贴好贴好贴
回复
lbdhhca
2015年02月12日 16:18:45
11楼
fitman 发表于 2015-2-12 14:06 单相接地时当然会产生零序电流,只是在不同接地系统此电流的大小不一样。不接系统同样可以通过测量零序电 …不接地系统中IA+IB+IC不是永远等于0么?我学电力系统分析和继电保护时,接地保护一般都是大接地系统才用的。不接地系统单相接地时会有短路电流,但是我自己怎么分析都没零序电流。。。