请教一个用万能转换开关对断路器远控的问题
weibo_1401697551842
2015年02月08日 22:21:02
只看楼主

好久没在这边提问了,今晚请教大家一个问题,是用万能转换开关对断路器远控的问题。如图,这是一个低压框架断路器的二次图。用到了万能转换开关控制。有几个问题:1. 万能转换开关的端子1和端子3,端子2和端子4在图中是用直线连接的,请问1和3, 2和4是短接的吗?2. 按下SB2时,断路器端子35和端子断路器25短接了 ,合闸;按下SB1,断路器端子33和断路器端子25短接了,分闸。为什么要和25短接构成回路呢?

好久没在这边提问了,今晚请教大家一个问题,是用万能转换开关对断路器远控的问题。
如图,这是一个低压框架断路器的二次图。用到了万能转换开关控制。有几个问题:

1. 万能转换开关的端子1和端子3,端子2和端子4在图中是用直线连接的,请问1和3, 2和4是短接的吗?
2. 按下SB2时,断路器端子35和端子断路器25短接了 ,合闸;按下SB1,断路器端子33和断路器端子25短接了,分闸。为什么要和25短接构成回路呢?
3. 万能转换开关的就地和远控怎样用?如果用远控的话,万能转换开关的端子该怎样接,接什么信号呢?
4. 如果只需手动控制的话,是不是图中的SB1,SB2的左端子直接接在电源线就好了,端子25还要接吗?

请教各位了! @红苹果 @ccc___ ······

0D235458-09F1-41EB-9FD2-A6B16A41623D.JPG

0D235458-09F1-41EB-9FD2-A6B16A41623D.JPG

十月逍遥
2015年02月10日 09:36:37
2楼
看到你说的这些话,说实话很是无语。
一、1,2/3,4并没有短接,那是虚线,之所以这样画是表示这是一个转换开关
二、合闸和分闸为什么都和25短接了,其实并没有短接,开关打到本地的时候1,2接通,3,4并没有接通,开关打到远程的时候3,4接通,1,2并没有接通,
三、建议你看下转换开关的说明书,还有就是各类电气元件的电气符号
回复
szq706
2015年02月10日 09:49:11
3楼
看不懂你的意思。
回复
lingxuct
2015年02月10日 10:40:28
4楼
最要命的是“转换开关”上的图看不清楚,模糊看出④下是“就地”,推断③下是“远方”,虚线端头应该有“点”,但图上看不出!

估计:远方时①——②接通,就地时③——④接通。
回复
fengxu2011
2015年02月11日 08:56:19
5楼
第一二问题二楼已经回答了,第三个问题,转换开关打到远方的时候,由远方发来合分闸命令即可。
第四个问题,你理解对了。
建议同上面二楼:建议你看下转换开关的说明书,还有就是各类电气元件的电气符号,还有断路器的图纸,上面有各个点的功能说明
回复
mr_chen188
2015年02月12日 10:33:03
6楼
这是成套厂所谓工程师做的图纸?:$
回复
dx1822
2015年02月12日 13:25:35
7楼
ZK 中的常闭会短路吗,请教
回复
红苹果
2015年02月13日 17:20:18
8楼
不好意思,最近忙晕头了,,好几天没上来了。。。
1、1 3 、2 4这么连不代表短接,开关按图示就两个固定位置,要不左,要不右。。这个开关应该用来切换控制方式的。远控还是近控。。
2、SB2按下了 你哪只眼睛看到25和35短接了啊?下面的也是。。。
3、就地和远控只是切换内部控制方式,看下这个内部接线图就知道了。。远控后面一般经过远控继电器的辅助点的出去的
4、如果只是手动的话,就没有25过来那一根电源+了,,转换开关也不需要了,25不需要了,主要看内部原理图
回复
zhangsd2015
2015年02月13日 21:25:12
9楼
这个图中ZK的37,38常闭点不能直接和电源两极连接吧,应该在ZK外加个指示灯之类作分闸指示之类的吧。
回复
maquanxi723
2015年02月14日 16:05:01
10楼
这个图中ZK的37,38和3.4常闭点不能直接和电源两极连接吧。这个图审过吗?