老年公寓建筑进户开关?
老牛忙
老牛忙 Lv.8
2015年02月06日 15:32:38
只看楼主

如图,这是从设计院看到的某老年公寓 入户电表箱的系统图该项目 地下是车库及贮藏室,地上是多层老年公寓,变电所设于地下车库内 请教各位前辈,同行们地下车库和地上老年公寓 属于同一建筑不? 要不要按 供配电规范7.0.10 设隔离电器?进户开关 要不要带 接地故障保护? 按民规 7.6.7 要设接地故障报警器。到底设保护还是报警?谢谢诸位解疑答惑


如图,这是从设计院看到的某老年公寓 入户电表箱的系统图
该项目 地下是车库及贮藏室,地上是多层老年公寓,变电所设于地下车库内

请教各位前辈,同行们
地下车库和地上老年公寓 属于同一建筑不? 要不要按 供配电规范7.0.10 设隔离电器?
进户开关 要不要带 接地故障保护? 按民规 7.6.7 要设接地故障报警器。到底设保护还是报警?

谢谢诸位解疑答惑


电表箱.PNG



电表箱.PNG

免费打赏
老牛忙
2015年02月11日 11:02:08
12楼
wlywd7672 发表于 2015-2-6 17:34 属于同一建筑,不属于由建筑物外引入电源,可以不设置隔离电器。图中已设置防火漏电保护,至于是否需要设 …谢谢解答,明白了。十个字十个字