老年公寓建筑进户开关?
老牛忙
老牛忙 Lv.8
2015年02月06日 15:32:38
只看楼主

如图,这是从设计院看到的某老年公寓 入户电表箱的系统图该项目 地下是车库及贮藏室,地上是多层老年公寓,变电所设于地下车库内 请教各位前辈,同行们地下车库和地上老年公寓 属于同一建筑不? 要不要按 供配电规范7.0.10 设隔离电器?进户开关 要不要带 接地故障保护? 按民规 7.6.7 要设接地故障报警器。到底设保护还是报警?谢谢诸位解疑答惑


如图,这是从设计院看到的某老年公寓 入户电表箱的系统图
该项目 地下是车库及贮藏室,地上是多层老年公寓,变电所设于地下车库内

请教各位前辈,同行们
地下车库和地上老年公寓 属于同一建筑不? 要不要按 供配电规范7.0.10 设隔离电器?
进户开关 要不要带 接地故障保护? 按民规 7.6.7 要设接地故障报警器。到底设保护还是报警?

谢谢诸位解疑答惑


电表箱.PNG



电表箱.PNG

免费打赏
wlywd7672
2015年02月06日 17:34:23
2楼
属于同一建筑,不属于由建筑物外引入电源,可以不设置隔离电器。
图中已设置防火漏电保护,至于是否需要设置电气火灾监控还要看当地消防相关规定。
回复
静安寺听
2015年02月09日 13:55:11
3楼
本帖最后由 静安寺听 于 2015-2-9 13:56 编辑

1.老年公寓电源不是从室外引入,不适用这条规范,即使是,也可以采用带隔离功能的断路器(根据规范解释)
2.接地故障保护:单相接地故障有时候会电流较小,为了满足灵敏度,会采用剩余电流保护。
3.设置保护还是设置报警器,其实就是剩余电流保护开关动作还是仅报警的区别。
回复
god_young001
2015年02月09日 15:38:18
4楼
前辈们回答的很好 学习了
回复
maomaohello
2015年02月09日 15:59:58
5楼
进来学习学习
回复
这次可以了
2015年02月09日 17:32:49
6楼
进来学习学习
回复
liulibin538
2015年02月09日 21:13:54
7楼
来学习的。
回复
chenhailie
2015年02月10日 08:28:44
8楼
学习 了,高手多,交流提高快。
回复
通通
2015年02月10日 14:35:50
9楼

来学习的。
回复
呆呆123
2015年02月10日 14:56:08
10楼
学习学习学习
回复
老牛忙
2015年02月11日 11:01:25
11楼
静安寺听 发表于 2015-2-9 13:55 1.老年公寓电源不是从室外引入,不适用这条规范,即使是,也可以采用带隔离功能的断路器(根据规范解释) …谢谢前辈详细解答为什么规范要求装剩余电流动作报警器 ,而不是保护器呢?意思是只要报警来检修而不是断开电源?