【砖混结构局部尺寸】
小鸡结构
2015年02月05日 17:40:21
只看楼主

抗规7.1.6有限制规定这个图外墙到洞口边只有460 是不是不够?

抗规7.1.6有限制规定
这个图外墙到洞口边只有460
是不是不够?

QQ图片20150205173902.png

免费打赏
小鸡结构
2015年02月05日 17:40:54
2楼
440 打错、、、、、、、
回复
co1422861067587
2015年02月06日 09:47:53
3楼
外墙到洞口边只有460
回复
马小军
2015年02月06日 09:55:30
4楼
你加构造柱,不就是采取措施了,
回复
小鸡结构
2015年02月06日 11:26:11
5楼
hqzt00 发表于 2015-2-6 09:55 你加构造柱,不就是采取措施了,哦,没注意看小字
回复
andrew403
2015年02月07日 22:28:46
6楼
个人觉得 还是要做够1000
就算加构造柱
回复
co1422861067587
2015年02月08日 10:10:45
7楼
就算加构造柱
回复
小鸡结构
2015年02月09日 15:14:33
8楼
andrew403 发表于 2015-2-7 22:28 个人觉得 还是要做够1000就算加构造柱有道理,我觉得左边的构造柱对右边的墙体抗剪抗弯没有太大作用
回复