10/0.4kV变压器需要设置零序电流互感器吗?
jackalope
jackalope Lv.7
2015年02月04日 22:29:52
只看楼主

我现在正在做的一个箱变,高压侧是负荷开关+熔断器组合柜,变压器是10/0.4干变,请问,有必要加装变压器低压侧零序电流互感器吗?如果加装的话,零序保护是跳低压侧进线开关吗?可是低压没有保护装置啊?如图:

我现在正在做的一个箱变,高压侧是负荷开关+熔断器组合柜,变压器是10/0.4干变,请问,有必要加装变压器低压侧零序电流互感器吗?如果加装的话,零序保护是跳低压侧进线开关吗?可是低压没有保护装置啊?如图:

111.jpg

111.jpg

免费打赏
jingcha008
2015年02月05日 02:57:51
2楼
见配三继电保护章节
回复
云飘飘
2015年02月05日 06:39:57
3楼
是指低压侧出现吗,应该是保护电缆的。
回复
leiyanlin1208
2015年02月05日 08:30:45
4楼
能把你的图发给我看看吗?
回复
engineershao
2015年02月05日 08:42:35
5楼
零序CT得要,但是变压器如果小就没必要了,500以上的才要。(我也不知道依据,反正我这边供电公司这么要求)
回复
co1422417468193
2015年02月05日 08:55:36
6楼
现在有的低压开关具备对地短路保护功能Ig,那就没有必要装设零序零序互感器了,如果没有,而想对地短路保护灵敏一点,那就在变压器低压侧零线桩接地线上装一个电流互感器,再买一个有过流保护的装置,这样保护装置一旦检测到电流,就会在设置时间內把低压进线断路器断开!
回复
leafmelly
2015年02月05日 09:00:41
7楼
中性点零序,可加可不加,加零序的也一般动作于报警,否则很容易把总开关跳开,影响可靠性。
回复
guokai1020
2015年02月05日 09:12:25
8楼
这个问题可参见《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB50062-2008 4.0.13 4.0.14

一般YyO接线的变压器才在低压侧装设专用的零序互感器,对于DYN11接线的变压器可不装设,只有当利用其它保护灵敏度不符合要求时才装设,但是大部分基本都是符合灵敏度要求的。部分超过1600kVA的有可能会灵敏度不满足要求,可以自己算算。
回复