厂家原有高压配电,是采用一路35KV降压至10KV进入一楼高压室,计量采用35KV处计量。现在厂门口新增一处2进4出环网单元,出一路10KV至高压室,原有那路作为备用。在不动原有配电柜的情况下,增加几台柜子怎样与原有高压配电柜相连。低压层不改动。是进线,计量,PT,双电源切换,还是进线,计量,PT,联络。怎样连接。跪求大神。
是“在厂门口新增一处2进4出环网单元,出一路10KV至高压室,原有那路作为备用”吗?
需增2进4出环网柜是10KV的?还需加计量?4路出线需多大容量?给什么负荷供电?
回复
3楼
ccc___ 发表于 2015-2-4 10:15 是“在厂门口新增一处2进4出环网单元,出一路10KV至高压室,原有那路作为备用”吗?需增2进4出环网柜是 …其他负荷不用管,我想知道的是从环网柜出来这一路10KV,到高压室如何与原有的这些10KV柜子连接。原来计量是在35KV一侧,现在增加这路作为主电源,如何与原来这些柜子连接,是增加4台柜子,进线,计量,PT,双电源切换柜或者联络柜还是用别的方法?
回复
4楼
sevencatcn 发表于 2015-2-4 10:22 其他负荷不用管,我想知道的是从环网柜出来这一路10KV,到高压室如何与原有的这些10KV柜子连接。原来计量 …前面说的门口环网柜没关系!给原10KV系统增加一个电源?请按电力部门的要求做,各地方不尽相同,必须和电力部门沟通好。
回复
5楼
ccc___ 发表于 2015-2-4 10:34 前面说的门口环网柜没关系!给原10KV系统增加一个电源?请按电力部门的要求做,各地方不尽相同,必须 …肯定是方案都下来了。所以我请教一下怎么连接
回复