主楼与地下室顶板交接处梁的做法
xcl52036
xcl52036 Lv.3
2015年02月03日 12:45:56
只看楼主

主楼顶板与主楼外地下室底板高差1.2m左右,小弟想问下主楼顶板与地下室顶板交接处梁的做法,如果做一根梁的话,梁高一般都有1.6m左右,如果做两根梁的话,又会形成错层结构,请问下各位大哥的通常做法?

主楼顶板与主楼外地下室底板高差1.2m左右,小弟想问下主楼顶板与地下室顶板交接处梁的做法,如果做一根梁的话,梁高一般都有1.6m左右,如果做两根梁的话,又会形成错层结构,请问下各位大哥的通常做法?
免费打赏
阿猫24
2015年02月04日 17:11:02
12楼
一根梁
回复
小面片
2015年02月04日 19:23:50
13楼
同意2楼所说,但在实际工程中实施起来,有难度(室外加腋会外露;室内加腋可能会影响吊顶标高)。
回复
co-23
2015年02月05日 10:50:49
14楼
2楼的建议比较可 取,不然就做一斜板
回复
奋斗的大白
2015年06月03日 09:16:03
15楼

小手一抖,金币拿走。
回复
hei_670830
2015年07月29日 10:34:36
16楼
学习了,谢谢各位。
回复
结构顽童
2015年08月07日 00:02:04
17楼
顶~~~~~~~~~~~~~~
回复
湛卢
2015年08月07日 08:47:35
18楼
我们好像是一根梁。。。
回复
yyf289958616
2015年08月10日 10:50:41
19楼
xpy1101 发表于 2015-2-3 13:05 做成1根梁,为有效传递水平力,该梁与顶板顶部应斜向加腋处理这种做法常见吗
回复
设计小兵
2015年08月10日 12:48:22
20楼
yyf289958616 发表于 2015-8-10 10:50 这种做法常见吗目前好多设计院这样处理啊
回复
212c
2015年08月13日 16:05:57
21楼
做两根梁基本上没有任何用,省钱省不了,受力受不了。直接深梁,需要考虑的是水平地震力传递的问题。要么加腋,要么做宽。