见图箭头所指部分,红色矩形方框为支座。1、该处的6根构造钢筋如何分部.。是从支座向梁端各伸出1/3跨度,还是只布在右侧跨,或是其它?2、400*900又是什么?右边梁尺寸?请解答。谢谢!
见图箭头所指部分,红色矩形方框为支座。
1、该处的6根构造钢筋如何分部.。是从支座向梁端各伸出1/3跨度,还是只布在右侧跨,或是其它?
2、400*900又是什么?右边梁尺寸?
请解答。谢谢!
2楼
图太小,看不清
顺便问一句,你用的是什么软件?做标记不错啊
回复
3楼
好想看不清楚,补充一下。箭头所指部分为G6Φ12(中间还有一条竖线,打不出来),下面是400*900
回复
4楼
是梁端部附加筋布置,它是附加筋,不影响原来钢筋的布置,只是在梁端部加密布置,与原来的布置错开。建议传清晰的图片
回复
5楼
可能没看清楚。发张清晰点的。
回复
6楼
400×900 是整个横梁尺寸,宽400,高900。
6根12的构造筋,应该是梁两侧各分布3根,通长架立筋,间距按高度平均计算。
回复
7楼
中天土木人 发表于 2015-2-3 16:17 400×900 是整个横梁尺寸,宽400,高900。6根12的构造筋,应该是梁两侧各分布3根,通长架立筋,间距按高度 …问题是集中标注中构造钢筋是4根,梁尺寸也是300*700.如果是指本跨的梁及构造钢筋的话,应该是标在中间位置而不是支座边上吧。
回复
8楼
白色安全帽 发表于 2015-2-3 16:28 问题是集中标注中构造钢筋是4根,梁尺寸也是300*700.如果是指本跨的梁及构造钢筋的话,应该是标在中间位置 …这个图纸多少是有些问题的,从横向小次梁自身两边的附加箍筋看,根本就没有把竖向宽梁当做主梁,同样是当成了次梁考虑。也就不是按支座考虑的。
回复
9楼
如果没猜错,设计的根据是软件出图,没有自己调整过。
另外,加强带和横向梁重合,也是很奇葩
回复
10楼
kv123 发表于 2015-2-4 09:18 如果没猜错,设计的根据是软件出图,没有自己调整过。另外,加强带和横向梁重合,也是很奇葩你说的很有道理,加强带应该是他没调整的结构,这个楼层上应该是没有加强带的。应该是地板才有。就算有也应该在板配筋图上,而他这个是梁配筋图。
回复
11楼
kv123 发表于 2015-2-3 11:45 图太小,看不清顺便问一句,你用的是什么软件?做标记不错啊QQ截图。呵呵
回复