35Kv变电站可以规划在污水处理中心近旁吗?
downloader99
downloader99 Lv.11
2015年02月02日 16:38:02
只看楼主

本帖最后由 uploader99 于 2015-2-2 16:39 编辑 领导一定要把35Kv变电站放在污水处理中心几乎紧邻位置(不到10米),俺说不行,他让俺拿出具体依据条文。查了几个规范也没说具体数据,比如GB 50059-2011 站址选择中,”5 . 周围环境宜无明显污秽,空气污秽时,站址宜设在受污染源影响最小处。”对这条解释,俺领导就是不接受。说是,不宜又不是严禁。 请大侠支招,35Kv电站与污水处理中心几乎紧邻设置(不到10米)这究竟是否可行,这样的规划,电力审图能通过吗?

本帖最后由 uploader99 于 2015-2-2 16:39 编辑

领导一定要把35Kv变电站放在污水处理中心几乎紧邻位置(不到10米),俺说不行,他让俺拿出具体依据条文。

2015年02月03日 08:59:40
12楼
谢谢楼上兄弟,俺看看吧。
回复
downloader99
2015年02月03日 09:23:28
13楼
这类污水处理厂俺是知道的,首先是3,50米内臭气熏天,对于高压电站的通风换气是非常不利的;再就是,处理污水时所添加的酸碱类化学物质等,通过泵站的搅拌而产生的雾气是肯定有腐蚀成分的,35Kv电站变压器又是露天的,怎么能在这里近旁设立呢?
但是领导不听这些的,只好等图纸出来让供电公司的审图说了算吧,哈哈。:lol
回复
downloader99
2015年02月03日 10:59:56
14楼
仔细看了这技术措施,相关内容还是不够充分,其理据仍然不足以说服俺领导,呵呵。;P
回复
半仙鲁
2015年02月03日 12:19:14
15楼
帮忙顶顶帖
回复
downloader99
2015年02月03日 12:30:07
16楼
感谢半仙顶贴赞助:lol
回复
downloader99
2015年02月03日 14:32:23
17楼
还有那位给提提建议呢,感谢哦。:)
回复
electricity
2015年02月04日 14:02:01
18楼
35KV不用等到详设做完在等电力公司审核吧?
再有,污秽问题不是原因。
回复
zhaoxiangyuan
2015年02月04日 16:03:06
19楼
生活污水处理厂的污染等级影响不到变电站吧,不然污水处理厂自己的变电间怎么办。
回复
downloader99
2015年02月05日 07:48:18
20楼
那好,就听你和领导的,咱把污水处理中心建到35Kv站旁边,很省心。:lol
回复
chenhailie
2015年02月05日 12:49:53
21楼
应该可以吧?爬电不是有污秽等级的要求么,如果不允许污秽环境,还搞这个干嘛
回复

相关推荐

APP内打开