35Kv变电站可以规划在污水处理中心近旁吗?
downloader99
downloader99 Lv.11
2015年02月02日 16:38:02
只看楼主

本帖最后由 uploader99 于 2015-2-2 16:39 编辑 领导一定要把35Kv变电站放在污水处理中心几乎紧邻位置(不到10米),俺说不行,他让俺拿出具体依据条文。查了几个规范也没说具体数据,比如GB 50059-2011 站址选择中,”5 . 周围环境宜无明显污秽,空气污秽时,站址宜设在受污染源影响最小处。”对这条解释,俺领导就是不接受。说是,不宜又不是严禁。 请大侠支招,35Kv电站与污水处理中心几乎紧邻设置(不到10米)这究竟是否可行,这样的规划,电力审图能通过吗?

本帖最后由 uploader99 于 2015-2-2 16:39 编辑

领导一定要把35Kv变电站放在污水处理中心几乎紧邻位置(不到10米),俺说不行,他让俺拿出具体依据条文。

2015年02月02日 16:44:47
2楼
本帖是不是要放到电站技术栏目去呢?:lol
回复
downloader99
2015年02月02日 16:48:22
3楼
俺在发到其他栏目?好像没人理哦。;P
回复
lsh1030
2015年02月02日 17:11:23
4楼
没有条文说不行吧
污水处理厂并不算太污秽吧
回复
downloader99
2015年02月02日 17:50:06
5楼
各位帮忙出谋划策吧,谢谢了。:)
回复
百家争鸣
2015年02月03日 07:35:17
6楼
35Kv变电站放在污水处理中心紧邻位置应该是可以的。
换位思考一下,如果该变电站就是为污水处理中心而建设的,那就肯定是可以的。
换言之,经过论证附近就是这个位置是最合适的,那就建设在这里吧!!
回复
downloader99
2015年02月03日 07:50:37
7楼
请各位大神帮帮忙吧:D
回复
呆呆123
2015年02月03日 07:58:04
8楼
我给你顶起来吧,我也不知道,给你顶起
回复
downloader99
2015年02月03日 08:28:29
9楼
感谢呆呆大佬帮忙顶贴,感恩不尽。:handshake
回复
lingxuct
2015年02月03日 08:29:49
10楼
发哪都一样,一般偶都会看到。

如果这个污水处理场是符合环保要求的,旁边建变电所是没有影响的,而且污水处理也会有大功率电机,也需要变电所的。

在设计时,需要考虑到“旁边有个可能影响电气设备运行的污水处理场”,可能会出现对导电金属腐蚀的气体,在方位上我们可能无法选择,但在设备选型上我们可以选择,如高压选用GIS,低压配电室的通风方向上避开来自处理场方向的风,做到内部冷却(装空调)。
回复
leiyanlin1208
2015年02月03日 08:58:02
11楼
可以参考《全国民用建筑工程设计技术措施》
回复

相关推荐