总等电位端子想MEB和局部等电位端子箱LEB的尺寸根据什么来确定?有什么图集和标准来了解?谢谢!
总等电位端子想MEB和局部等电位端子箱LEB的尺寸根据什么来确定?有什么图集和标准来了解?谢谢!
2楼
有大侠知道的吗?谢了!
回复
3楼
图集没有尺寸,看你几进几出,自己定。
回复
4楼
我们辽标《等电位联接施工安装》辽2002D-502里面端子板有3种规格尺寸(手中没有电子版的)(在22、23、24页):
其中,1是260x100x4的紫铜板;2是206x25x4的紫铜板。
所以,我们一般总等电位用第一种,局部等电位用第二种。
市场上的成品也有两种规格,总等电位用大的,局部等电位用小的,不过市场上的,铜板厚度太薄一些,在开关厂家定做好一些。
回复
5楼
dianqipanli 发表于 2015-2-3 20:15 我们辽标《等电位联接施工安装》辽2002D-502里面端子板有3种规格尺寸(手中没有电子版的)(在22、23、24页 …谢谢!!!!
回复
6楼
r00092137 发表于 2015-2-5 13:09 谢谢!!!!市面上的总等电位箱基本上都太小,内部MEB排的材质、打孔方式也大都错误!!!请参见02D501-2图集!!!扁钢长度取决于具体工程应联结的MEB排的数量!!!孔距5厘米!!!