请教下,在施工现场看到一些疑惑: 看到一个泵房的的电机都做了外壳接地了(电机外壳联接到穿线管,穿线管联接到桥架里的扁钢,扁钢联接到接地极),那泵房内的等电位联接箱用来接什么呢?, 同时房间内做了环形接地(扁铁在离地200mm左右的高度围绕室内焊接了一圈,然后焊到建筑预埋的扁铁),房间里的一个控制柜焊到了环形接地圈上,为什么要这样做呢?控制柜引根电线到穿线管不可以当接地吗?
请教下,在施工现场看到一些疑惑:
看到一个泵房的的电机都做了外壳接地了(电机外壳联接到穿线管,穿线管联接到桥架里的扁钢,扁钢联接到接地极),那泵房内的等电位联接箱用来接什么呢?,
同时房间内做了环形接地(扁铁在离地200mm左右的高度围绕室内焊接了一圈,然后焊到建筑预埋的扁铁),房间里的一个控制柜焊到了环形接地圈上,为什么要这样做呢?控制柜引根电线到穿线管不可以当接地吗?
2楼
电气设备,当然是外壳接PE导体,那么不是电气设备的金属结构,因为它们属于有可能有带电的可能,所以,对这些金属构件做等电位连接。比如 ,在我们家里,卫生间就有等电位箱。
回复
3楼
配电箱外壳、平时不带电金属导体。
回复
4楼
beida_energy 发表于 2015-2-1 23:22 电气设备,当然是外壳接PE导体,那么不是电气设备的金属结构,因为它们属于有可能有带电的可能,所以,对这 …等电位箱子最后还是和接地极联接在一起的吗?如果是,那把这些不是电气设备的金属结构,也可以直接接PE导体吗?
回复
5楼
云飘飘 发表于 2015-2-2 05:53 配电箱外壳、平时不带电金属导体。配电箱外壳、平时不带电金属导体应接地
回复
6楼
具体详见 建筑物防雷设计规范 接地部分
回复
7楼
beida_energy 发表于 2015-2-1 23:22 电气设备,当然是外壳接PE导体,那么不是电气设备的金属结构,因为它们属于有可能有带电的可能,所以,对这 …好好学习,天天向上
回复
8楼
zzzone123456 发表于 2015-2-3 13:18 具体详见 建筑物防雷设计规范 接地部分戒骄戒躁,好好学习
回复
9楼
cttmier 发表于 2015-2-3 00:35 等电位箱子最后还是和接地极联接在一起的吗?如果是,那把这些不是电气设备的金属结构,也可以直接接PE导 …努力工作,辨认方向
回复
10楼
zzzone123456 发表于 2015-2-3 13:17 配电箱外壳、平时不带电金属导体应接地学习好东西
回复
11楼
电气设备,当然是外壳接PE导体,那么不是电气设备的金属结构,因为它们属于有可能有带电的可能,所以,对这些金属构件做等电位连接。比如 ,在我们家里,卫生间就有等电位箱。
回复