电缆选型问题
guoquan_1981
2004年12月04日 15:57:32
只看楼主

在动力配电过程中,如果是三相动力设备100KW,那么其电流为100000/380(0.8~0.95)=结果,根据结果选择电缆的型号么?

在动力配电过程中,如果是三相动力设备100KW,那么其电流为100000/380(0.8~0.95)=结果,根据结果选择电缆的型号么?
免费打赏
ttt001
2004年12月04日 19:54:37
2楼
电缆载流量是电缆选择的一个参数,还有环境要求、性能要求、强度要求等等。
回复
dsigner2001
2004年12月04日 23:06:12
3楼
距离远还要考虑电压损失, 敷设环境不同,还要对电缆载流量乘个系数。
回复
dxqjfei
2004年12月05日 12:05:53
4楼
1.常用发热量选型(30~40度)
2.敷设方式,如直埋,架空,穿管等
3.距离,100米以上时,考虑电压损失
4.瞬间最大电流,考虑电压降的问题
回复
huch0816
2004年12月06日 11:19:18
5楼
楼主公式分母缺根号3
回复
jiawen1688
2004年12月06日 12:21:32
6楼
同意5楼
回复

相关推荐